说:同一组分水器所有环路管长长度之差≤10m请问,有一个工程。卫生间甲方不要地暖,要散热器那么 散热器也经过集分水器。。。。跟地暖管道相比 这个环路相差太多了阿这个问题该怎么解决阿 各位达人给说说阿 我第一次做地暖 多谢了


说:同一组分水器所有环路管长长度之差≤10m


请问,有一个工程。卫生间甲方不要地暖,要散热器

那么 散热器也经过集分水器。。。。跟地暖管道相比 这个环路相差太多了阿

这个问题该怎么解决阿

各位达人给说说阿 我第一次做地暖 多谢了
免费打赏
kulling
2007年08月29日 12:49:45
12楼
“路长度差≤10m”

我想应该是考虑到阻力太小的缘故吧,可以把接散热器的管子加长点就好了,或者加一些阀门以便达到阻力的平衡就好了!  