发电机差动保护的原理
lyq13703983100
2012年12月19日 22:00:38
来自于电站工程
只看楼主

将发电机两端流过方向相同、大小相等的电流称为穿越性电流,而方向相反的电流称为非穿越性电流。作为主保护,发电机比率制动差动保护是以非穿越性电流作为动作量、以穿越性电流作为制动量,来区分被保护元件的正常状态,故障状态和非正常运行状态的。   正常运行状态,穿越性电流即为负荷电流,非穿越性电流理论为零。   内部相间短路状态,非穿越性电流剧增。   当外部故障时,穿越性电流剧增。   在上述三个状态中,保护能灵敏反应内部相间短路状态动作出口,从而达到保护元件的目的,而在正常运行和区外故障时可靠不动作。以上内容由

2013年04月02日 11:01:46
2楼
“以非穿越性电流作为动作量、以穿越性电流作为制动量”,受教了。
回复
lingxuct
2013年04月02日 14:44:26
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-2 14:47 编辑

好象不是这样的说法吧?

外部故障叫穿越电流,差动中的穿电流本身就不应动作,也不会动作,没有“制动”一说。

只有变压器的差动保护中有制动,因为变压器有激磁电流(电源侧流入变压器,变压器且没有输出,差动中出现单侧差流,需要制动),发电机没有这种激磁电流,所以,不存在制动一说。
回复