关于漏电保护器的思考题
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年12月19日 19:36:45
只看楼主

有用户反映办公室插座没电,电工去检查发现是漏保跳闸,现象是不管多大负载都跳。(实际上问题已经很明白了)电工师傅想把保护去掉先应急,按道理应该把图1的接法改成图2的接法,可是当电工师傅把线路改成图3的接法时已经可以正常送电了,按理说图3的接法应该根本就合不上闸才对。问题出在那里?请大家分析。

有用户反映办公室插座没电,电工去检查发现是漏保跳闸,现象是不管多大负载都跳。(实际上问题已经很明白了)
电工师傅想把保护去掉先应急,按道理应该把图1的接法改成图2的接法,可是当电工师傅把线路改成图3的接法时已经可以正常送电了,按理说图3的接法应该根本就合不上闸才对。
问题出在那里?请大家分析。
19b4c12b1155051940bb7bd93d37e860.jpg

19b4c12b1155051940bb7bd93d37e860.jpg

免费打赏
hanzhg54
2012年12月20日 22:22:38
12楼
大家到现在找不到真正的原因吗?
回复
qsy0
2012年12月21日 09:15:10
13楼
N线串线了吧
回复
qq359879362
2012年12月21日 09:37:05
14楼
8楼版主说的很有道理,但实际不对,看开关上的电气图,漏电检测线圈是L和N级同时圈在一起的,不应该存在只断N级检测线圈的情况
回复
老灰兔子
2012年12月21日 21:21:09
15楼

你为什么不拆开看看电工师傅如何把红色线接入断路器的呢?????
回复
hanzhg54
2012年12月21日 21:54:06
16楼
你为什么不拆开看看电工师傅如何把红色线接入断路器的呢?????
***************************************************************************
电工师傅接线的时候我就在旁边,我说要把两条线都改过来,电工师傅说先改一条试试看,结果真的不跳了。
回复
zljqcf
2012年12月21日 21:59:53
17楼
会不会火线有点落地呀?
回复