关于漏电保护器的思考题
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2012年12月19日 19:36:45
只看楼主

有用户反映办公室插座没电,电工去检查发现是漏保跳闸,现象是不管多大负载都跳。(实际上问题已经很明白了)电工师傅想把保护去掉先应急,按道理应该把图1的接法改成图2的接法,可是当电工师傅把线路改成图3的接法时已经可以正常送电了,按理说图3的接法应该根本就合不上闸才对。问题出在那里?请大家分析。

有用户反映办公室插座没电,电工去检查发现是漏保跳闸,现象是不管多大负载都跳。(实际上问题已经很明白了)
电工师傅想把保护去掉先应急,按道理应该把图1的接法改成图2的接法,可是当电工师傅把线路改成图3的接法时已经可以正常送电了,按理说图3的接法应该根本就合不上闸才对。
问题出在那里?请大家分析。
19b4c12b1155051940bb7bd93d37e860.jpg

19b4c12b1155051940bb7bd93d37e860.jpg

免费打赏
鸭江绿水
2012年12月19日 19:56:55
2楼
这应该是1p漏保,因此这样接线正常送电,但漏保不起作用。
回复
hanzhg54
2012年12月19日 20:10:50
3楼
回复沙发:
显然不是1P漏保,何况就算是1P漏保,火线和零线也都要经过保护模块,否则怎么保护?所以正常情况下保护模块上保留一条线是绝合不上闸的。
这个才是1P漏保。
0.jpg
回复
hanzhg54
2012年12月19日 20:19:57
4楼
1P漏保要这样接线才能去掉漏保。
0.jpg
回复
asmdl
2012年12月19日 23:50:21
5楼
问题很简单,这东西坏了,赶紧换吧
回复
sunrise20
2012年12月19日 23:54:10
6楼
这个帖子好, 期待正解
回复
lingxuct
2012年12月20日 08:15:50
7楼
漏电开关原来会跳的,说明开关是好的。

把接线改成图2是正确的(去掉漏电保护),但错误地改了图3,开关且没跳,有以下情况:
(漏保单元与开关之间有二根连接线L、N)

1、下面负载还没用电;
2、L线没接到漏保,保护单元没有保护电源;
3、开关与漏保部分L线与N线交叉(下面二根都是L线);
4、同2,N线从漏保到开关还没连接;
5、正好这时开关坏了,或跳闸机构没联接(一个销子没插进去)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-20 08:21 编辑 ]
回复
yaoguizhong213
2012年12月20日 09:41:57
8楼
漏保里的测流线圈零线侧的断线了。造成正常接线L线有电流就跳闸。按照3图接线时将L线的测流线圈短接,而N线测流线圈已经断线,漏保不会动作。当然,图2 接法肯定不会动作。
回复
asiwey
2012年12月20日 12:55:28
9楼
MARK一下。。。
回复
老灰兔子
2012年12月20日 21:07:46
10楼

电工师傅把相线(红色)内引向零序互感器的线断开了,仅剩零线进入了零序互感器,漏保没有了工作电源就不会跳闸。
回复
hanzhg54
2012年12月20日 22:21:59
11楼
电工师傅把相线(红色)内引向零序互感器的线断开了,仅剩零线进入了零序互感器,漏保没有了工作电源就不会跳闸。
***************************************************
只有一条线进入零序互感器的话,你还想合闸吗?根本就不应该能合上。
回复

相关推荐

APP内打开