关于母联开关闭锁的问题
hsea521
Lv.2
2012年12月19日 11:04:32
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
两段母线运行时,母联开关禁止闭合,要求锁死,手动无法闭合,两段母线有一路失电时,母联开关可以自动解锁,手动可以闭合。就只有一个母联开关,怎么样才能做到,小弟新人,请大神指点
两段母线运行时,母联开关禁止闭合,要求锁死,手动无法闭合,两段母线有一路失电时,母联开关可以自动解锁,手动可以闭合。就只有一个母联开关,怎么样才能做到,小弟新人,请大神指点
免费打赏
lingxuct
2012年12月19日 12:57:54
2楼
三个开关上三个锁,只配二把钥匙,只有插上钥匙的开关才能合闸,一拔钥匙就跳闸或分闸后拔钥匙。
回复
红苹果
2012年12月19日 15:54:15
3楼
不是有电气闭锁吗?常规都这样啊,不要你说都能做到啊
回复
lingxuct
2012年12月19日 17:20:46
4楼
要锁住手动,只能用钥匙。
回复