看别人手算框架梁时,活载分配存在2种情况,比如4跨梁,一种是在4跨的其中1跨布置活载,画出弯矩图,也就是4个图;另一种是说可变荷载产生的内力小于永久荷载及水平荷载产生的内力,不考虑荷载的最不利布置,满跨布置,对梁跨中的弯矩乘以1.15的系数予以增大,但我查看内力发现活载内力比风载大啊(不乘系数)。请问,什么时候不考虑活载最不利位置是可行的?
看别人手算框架梁时,活载分配存在2种情况,比如4跨梁,一种是在4跨的其中1跨布置活载,画出弯矩图,也就是4个图;
另一种是说可变荷载产生的内力小于永久荷载及水平荷载产生的内力,不考虑荷载的最不利布置,满跨布置,对梁跨中的弯矩乘以1.15的系数予以增大,但我查看内力发现活载内力比风载大啊(不乘系数)。
请问,什么时候不考虑活载最不利位置是可行的?
2楼
规范不是有规定吗?均布活载大于4KN/㎡须考虑活荷载不利布置,换言之,小于这个值就可以不去考虑。
回复
3楼
啥时候考虑活载的不利布置?
回复
4楼
理论上任何时候都要考虑的,一般来说结构中活荷载不利布置影响较小考虑不利布置比较繁琐可以不考虑活荷载不利布置,但可以通过活荷载内力调整来近似考虑活荷载不理布置或者通过放大活载值来近似考虑。但是当活荷载比较大对结构内力影响较大时必须按照活荷载不利布置来计算内力。规范要求活荷载大于4KN/M2时要考虑活荷载的不利布置。其他情况可以通过上述两种方式近似考虑即可。
回复
5楼
感觉三楼的大侠解释的很有道理
回复
6楼
这个问题应该从恒载和活载的比例着手考虑。我们的楼板厚度一般从80~150不等。那么楼板恒载从25x0.08=2~25x0.15=3.75不等。加上面层大概在2.2~3.95左右。规范考虑到活载大到比这个范围外的时候考虑不利布置也就是上限取了4.如果在上限之内,活载是否不利布置和恒载组合后的误差是满足工程要求的。
回复
7楼
3Q各位大大~~~~
回复
8楼
学到了,用脑袋记住~~
回复