高位消防水箱一定要满足最不利点消火栓的压力要求吗?这高差岂不是很多都不够,大家都是怎么做的还有高位水箱满足喷淋压力的时候,是满足最不利一个喷头压力吗?
高位消防水箱一定要满足最不利点消火栓的压力要求吗?这高差岂不是很多都不够,大家都是怎么做的
还有高位水箱满足喷淋压力的时候,是满足最不利一个喷头压力吗?
2楼
不满足的话就设置增压设备呗,要满足最不利点喷头
回复
3楼
谢谢,我有点钻牛角尖了
回复
4楼
对于消火栓系统,屋顶消防水箱的安装高度只要满足规范要求的7、10、13米,不足的话设置消火栓增压设备,喷淋的话一般按离最不利喷头10m考虑。
回复
5楼
多层可以不用满足,高层必须要满足,
回复
6楼
在高位水箱那安装稳压啊泵这个可以解决压力的问题!还有气压罐,这个是用来缓冲水泵启动的时间
回复
7楼
fanghuoming123 发表于 2012-12-22 11:11 对于消火栓系统,屋顶消防水箱的安装高度只要满足规范要求的7、10、13米,不足的话设置消火栓增压设备,喷淋 …对于多层建筑消火栓系统,高位水箱只要求设于建筑物最高处,没有7、10、13m要求。
回复
8楼
对于消火栓系统,当高位水箱不能位于建筑物最高处时,就需设置增压稳压装置,且必须满足最不利点处消火栓的充实水柱要求。
回复
9楼
高层的消火栓系统以及自喷必须满足所需压力,多层的设置消防水箱至最高层就行了
回复
10楼
我想请教一下,高位消防水箱是不是只是满足前10分钟自动喷淋的用水,谢谢解答。