一、TN-C三相四线制系统1、变压器处N端接地,引出PEN线。2、在总配电柜处,PEN可以重复接地。3、在分配电处,PEN可以重复接地。4、以上三个接地点,可以为一个整体的接地系统,也可以为两个或三个独立的接地系统。5、接地电阻应符合规范要求。二、TN-S三相五线制系统1、N线不允许重复接地(仅变压器处可以接地)2、PE线在任何地方均可重复接地。3、接地点,可以为一个、两个或多个独立的接地系统。
一、TN-C三相四线制系统
1、变压器处N端接地,引出PEN线。
2、在总配电柜处,PEN可以重复接地。
3、在分配电处,PEN可以重复接地。
4、以上三个接地点,可以为一个整体的接地系统,也可以为两个或三个独立的接地系统。
5、接地电阻应符合规范要求。
二、TN-S三相五线制系统
1、N线不允许重复接地(仅变压器处可以接地)
2、PE线在任何地方均可重复接地。
3、接地点,可以为一个、两个或多个独立的接地系统。
4、接地电阻应符合规范要求。
三、TN-C-S三相四线制系统
1、受电点(PEN分出PE和N线的位置)可以重复接地,应设置在总配电柜里。
2、受电点以前的PEN线可以重复接地。
3、受电点后的N线不可以接地
4、受电点后的PE线可以重复接地
5、接地点,可以为一个、两个或多个独立的接地系统。
6、接地电阻应符合规范要求。
个人认为,低压总进线进入建筑物后,在配电柜处PEN线或PE线均应重复接地。
原因:有可能配电系统的接地系统与建筑物的接地系统不是一个接地系统,两个接地系统无可靠的电气连接,有的设备PE接到了配电系统的PE线上,有的设备的PE线接到了建筑物的等电位带上,这样就违背了TN系统的接地本意,容易产生不必要的麻烦。
优点:增加了整个系统的安全系数。
参考规范:
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
《建筑物信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012
《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065-2011
[
本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-12-19 05:19 编辑 ]
12楼
学习,老是在为这个事纠结
回复
13楼
上面说的都对,没错的。PE,PEN能随便接地,数量不限。因为里面有PE,PE就意味着大地。有PE就有大地的魂,无论跟谁写在一起,它骨子里的东西不变。而N是中性线,曾经叫零线,既然叫中性线说明对于ABC三相来说是中性,不属于ABC里面的一方,N是中间派起缓冲作用,说白了就是个三面派,是汉奸!但并不意味着里面没电流,它有的时候也会发狠。这就注定他不能随便的接地了。而在变压器端N必须要接地,因为那是根源,是始祖,再往后它似乎忘了祖了。 有不赞成的请直言,一同聊!
回复
14楼
重复接地的线径
1、重复接地线径应以原配电系统PE线或PEN线截面积为准。
2、无法确定时,总等电位连接带截面积应大于等于150平方毫米,楼层等电位连接带应大于等于100平方毫米,局部等电位连接带应大于等于50平方毫米;接地装置到总等电位连接带到楼层等电位连接带之间的导线应大于等于50平方毫米,楼层等电位连接带到局部等电位连接带之间的导体应大于25平方毫米。
回复
15楼
TN-S重复接地,那么N线有电流,大地也回流,漏点不会动作?
我们是从来没有N线重复接地,当然没有不是不能的理由。
如果接地好,当然要提倡接地。
[
本帖最后由 dianqijiaoliu 于 2012-12-20 23:28 编辑 ]
回复
16楼
学习了。。。
回复
17楼
-----非常形象,便于记忆!!!
回复
18楼
你的很多观点都是错误的!
-------没看出来,愿闻其详!!!
回复
19楼
“说白了:系统的接地形式是由用电设备的接地形式确定的。。给前面的PEN接不接地没有直接关系”?
这话不正确吧?
用电设备的接地形式,需要电源侧接地 方式的条件的,带“S”的系统必须有电源侧引过来的PE线!
回复
20楼
接地系统宜采用公共接地系统,如果在其他的地方两个接地(单独的地网,如杆上变压器引入大楼内)没有连接在一起,那么电源进线后就要连接到一起了,如果不连接就成TT系统了。利用配电系统的PEN线或PE线与建筑接地可靠连接,我认为是必须的。
回复
21楼
如杆上变压器进入的电缆进线,PE或PEN是和建筑物接地没半毛关系的,在电缆进入建筑后,PE线就必须与建筑物接地系统连接了,不然还称得上接地系统吗?有点像TT系统了