再谈TN系统,欢迎大家拍砖
踏雪
踏雪 Lv.9
2012年12月19日 04:59:13
只看楼主

一、TN-C三相四线制系统1、变压器处N端接地,引出PEN线。2、在总配电柜处,PEN可以重复接地。3、在分配电处,PEN可以重复接地。4、以上三个接地点,可以为一个整体的接地系统,也可以为两个或三个独立的接地系统。5、接地电阻应符合规范要求。二、TN-S三相五线制系统1、N线不允许重复接地(仅变压器处可以接地)2、PE线在任何地方均可重复接地。3、接地点,可以为一个、两个或多个独立的接地系统。

一、TN-C三相四线制系统 1、变压器处N端接地,引出PEN线。
2、在总配电柜处,PEN可以重复接地。
3、在分配电处,PEN可以重复接地。
4、以上三个接地点,可以为一个整体的接地系统,也可以为两个或三个独立的接地系统。
5、接地电阻应符合规范要求。
二、TN-S三相五线制系统
1、N线不允许重复接地(仅变压器处可以接地)

2、PE线在任何地方均可重复接地。
3、接地点,可以为一个、两个或多个独立的接地系统。
4、接地电阻应符合规范要求。
三、TN-C-S三相四线制系统
1、受电点(PEN分出PE和N线的位置)可以重复接地,应设置在总配电柜里。
2、受电点以前的PEN线可以重复接地。
3、受电点后的N线不可以接地
4、受电点后的PE线可以重复接地
5、接地点,可以为一个、两个或多个独立的接地系统。
6、接地电阻应符合规范要求。



个人认为,低压总进线进入建筑物后,在配电柜处PEN线或PE线均应重复接地。
原因:有可能配电系统的接地系统与建筑物的接地系统不是一个接地系统,两个接地系统无可靠的电气连接,有的设备PE接到了配电系统的PE线上,有的设备的PE线接到了建筑物的等电位带上,这样就违背了TN系统的接地本意,容易产生不必要的麻烦。
优点:增加了整个系统的安全系数。



参考规范:
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
《建筑物信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012
《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065-2011


[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2012-12-19 05:19 编辑 ]
免费打赏
larry52014
2012年12月19日 09:21:40
2楼
路过 看看
回复
lingxuct
2012年12月19日 09:34:06
3楼
TN-C-S系统在PEN排要分出N和PE前,必须重复接地!没有重复接地的就不是TN-C-S系统了!

不管前面电源是TN系统的哪一种,在用电器的开关处必须是TN-S系统那样的N与PE分开。

有些管理安全的非电气专业人员,开口闭口说“要接零保护”,不能只做接地保护?!
实际是外行话,在TN系统下的用电器,都属于“接零保护”,因为用电器一旦漏电,故障电流入地后必定回到变压器的工作接地中性点上去,是大电流接地系统。
回复
红苹果
2012年12月19日 15:23:38
4楼
究竟能不能重复接地是针对不同接地系统型式的,忽然就这么冒出一句来没人能说清楚是对还是错。。。
回复
electricity
2012年12月19日 19:54:01
5楼
你的很多观点都是错误的!
回复
lingxuct
2012年12月20日 08:28:39
6楼

不会吧?最多是一点(TN-S系统的N线不能重复接地),楼上还能找出第2点?

第2点是:“有的设备PE接到了配电系统的PE线上,有的设备的PE线接到了建筑物的等电位带上,这样就违背了TN系统的接地本意”,

TN-S系统的PE线应该可以与多个接地装置连接的,不存在“违背”?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-20 08:32 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年12月20日 08:37:45
7楼
“配电系统的接地系统与建筑物的接地系统不是一个接地系统,两个接地系统无可靠的电气连接,有的设备PE接到了配电系统的PE线上”?

在地下是“配电系统的接地系统与建筑物的接地系统不是一个接地系统,两个接地系统无可靠的电气连接,”

在地上不是有TN-S系统的电源线路中PE吗?这样“两个接地系统无可靠的电气连接”就不存在了?

如果电源线路中没有PE线,那还能叫“TN-S系统”吗?
回复
tiny2046
2012年12月20日 08:44:40
8楼
支持,正解
回复
rk5707
2012年12月20日 09:09:51
9楼


"TN-C-S系统在PEN排要分出N和PE前,必须重复接地!没有重复接地的就不是TN-C-S系统了!"

这句话前半部分,对着。。后半部分,不对。。没有重复接地的PEN就不是TN-C-S系统了???

要看系统是什么接地形式,不是看PEN有没有接地,而是设备的接地形式。说白了:系统的接地形式是由用电设备的接地形式确定的。。给前面的PEN接不接地没有直接关系。。。
回复
rk5707
2012年12月20日 09:18:05
10楼
楼主的认识还是很不错的。总结的也很不错。95%正确!!

有四点值得商讨:
1、“三相五线制”这个名词是把接地制式和供电制式混淆了。。揉在在了一起。这样的说法不严谨,希望改正。
2、楼主说的“接地点,可以为一个、两个或多个独立的接地系统。”这是不恰当的说法。接地处就是另外一个独立的接地系统吗?显然不是,他们有千丝万缕的关系。不可能独立。。如果接地就能解决 系统的独立性 就不会有 双绕组变压器或隔离变压器 了。。。。
3、“PE均应接地”???不接地就是错的?是不是要讨论。。。
4、“有的设备PE接到了配电系统的PE线上,有的设备的PE线接到了建筑物的等电位带上,这样就违背了TN系统的接地本意”????建筑物内所有的PE线都是连接在一起的,包括建筑物的等电位带和配电系统的PE线,所以并不存在违背TN系统的接地本意,,你多虑了。。。


最后,提个问题。。重复接地的接地线的“线径”怎么计算??楼主知道否??

[ 本帖最后由 rk5707 于 2012-12-20 09:27 编辑 ]
回复
dian_xiao_er
2012年12月20日 11:00:39
11楼
其实这里面还有一个等电位的问题,如果补充进去就好了。重复接地的问题主要还得从安全方面来考虑,并不是说多接就好的问题,多接可能PE断线后无法检查,那么就违背了PE的本意,反而增加触电风险。但是对于防爆区域和一些高危环境,比如潮湿,受限空间如(金属容器),需要考虑接地,这里的接地实际上是等电位连接,防止电位差产生静电火花。

[ 本帖最后由 dian_xiao_er 于 2012-12-20 11:03 编辑 ]
回复