我厂一低压断路器,额定电流3200A,长延时整定值0.9In,最近电流2100A左右,该供电变压器1600kVA,额定电流2309A。断路器的进出线连接处温度最高有70度。断路器外壳温度有50度左右。检查变压器铜排为40度,进线柜内铜排温度40多点。检查其他规格变压器和断路器,温度40左右。请大家分析一下,现在很担心会出事。补充一下,不是铜排和断路器直接连接处的温度高,而是折弯向母排处大约20厘米处,温度由40度逐步上升到70度,然后再下降。低压柜母排在柜后上下排列,铜排规格2X(100X10)。3相温度都是这个情况,断路器施奈德M32的,红外测断路器各处,最高温度40多度。柜子无风扇散热。
本帖最后由 cauchyss 于 2012-12-19 18:53 编辑 ]
2楼
看看铜排连接情况,是否紧固,
回复
3楼
局部发热肯定是接触问题,建议你先用风扇冷却,待有机会再检查处理
回复
4楼
应该没有问题,是不是断路器的进出线母排不够截面!
回复
5楼
3200断路器是什么牌子?才2100就发热,质量是不是不够过硬。
回复
6楼
对。断路器可能有问题。
回复
7楼
断路器能红外测温的地方最高45度左右,断路器用的时间是有点长,准备停电更换的。如果不是断路器问题,有可能出现这问题吗
回复
8楼
楼主说的很清楚,“不是铜排和断路器直接连接处的温度高,而是折弯向母排处大约20厘米处,温度由40度逐步上升到70度,然后再下降”。这个现象很显然是铜排弯折处弯折弧度太小是铜排内部结构受损(比如裂缝),这种铜排应该更换或者降低电流使用。
回复
9楼
现场这种细节问题真是需要操作经验啊
回复
10楼
最高温度点在母排中部,典型的母排载流量不足发热。原因一般就是:
1、地板所说的母排选小了;
2、8楼所说的母排损伤;
3、母排的材料不合格。
回复
11楼
弄个轴流风机先吹着,有机会停下来看看母排连接螺栓紧固一下。你的柜子和封母箱接地没有?有感应电流形成涡流也会使封母箱发热。
回复