关于框梁锚入剪力墙的部分是否需要设置箍筋
nt96061
nt96061 Lv.4
2012年12月18日 16:30:54
只看楼主

问题如题。在施工的一个15层的剪力墙结构的房子,地方质监站要求框梁锚入剪力墙的部分要加箍筋,还有楼面与剪力墙相交的地方设置的2根16的加强钢筋也要加箍筋!找来找去,找不到加箍筋的依据,也没有说不加箍筋的!11G101有个连梁,但是也只是在顶层加箍筋。求教,该用什么依据来反驳质监站?《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)里也没有明确说不要或者要加箍筋。

问题如题。
在施工的一个15层的剪力墙结构的房子,地方质监站要求框梁锚入剪力墙的部分要加箍筋,还有楼面与剪力墙相交的地方设置的2根16的加强钢筋也要加箍筋!
找来找去,找不到加箍筋的依据,也没有说不加箍筋的!
11G101有个连梁,但是也只是在顶层加箍筋。

求教,该用什么依据来反驳质监站?《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)里也没有明确说不要或者要加箍筋。

QQ截图20111218161250.png

免费打赏
無畏
2012年12月18日 17:40:52
2楼
你可以这样解释,梁锚到柱子里面,那柱子内部的梁要不要加箍筋呢
回复
cadxzhou
2012年12月20日 08:45:37
3楼
当你弄清楚箍筋的作用时,就明白连梁在什么地方需要加箍筋,什么地方不需要加箍筋了。
回复
zh4565330
2012年12月20日 10:56:49
4楼
箍筋的作用是抗侧力裂缝和抗剪力构件,锚入剪力墙的部分没有必要加箍筋吧··
回复
zjxuhappy
2012年12月24日 10:17:05
5楼
你可以向质检站要相关依据。
回复
zhanglaipeng
2012年12月24日 11:37:00
6楼
楼主你那个图上已经有答案了啊,最顶层才有加箍筋的价值,楼层中的剪力墙 不用加
回复
zhouenlai1231
2012年12月25日 08:53:21
7楼
顶层才加箍筋的 其余层完全不用 质检 完全是在胡说
回复
zyb15023265759
2012年12月25日 17:24:25
8楼
楼主看《高层建筑混凝土结构技术规程》93页7。2。27第三条有说明,11G101-175页也有说明还有
回复
pei13777739494
2013年09月03日 09:34:34
9楼
学习 学习 了
回复
wangxiaopeng3620
2013年09月03日 12:50:48
10楼
学习 学习 了
回复
hbzfylxsyd
2014年06月23日 23:38:28
11楼
11111111111111111111111111