工作中遇到的情况。一低压配电间后面的暖气管道破裂导致大量热水通过缆沟进入配电间。热蒸汽凝结导致配电间电柜都是水珠。一送到现场的电机断路器送电直启。后从上一级断开。 清扫擦拭后用摇表摇绝缘,上面母排相间不到1,对地不到1 不敢强送。 后通风半天 摇绝缘 母排相间十几,对地十几。上级送电电缆绝缘相间40多,然后送上。(遥测时把隔离都拉开了)想确认下一些通常的经验和标准。(1)母排摇绝缘通常多大合格,分几种情况,标准时多少呢!
清扫擦拭后用摇表摇绝缘,上面母排相间不到1,对地不到1 不敢强送。
后通风半天 摇绝缘 母排相间十几,对地十几。上级送电电缆绝缘相间40多,然后送上。(遥测时把隔离都拉开了)
想确认下一些通常的经验和标准。(1)母排摇绝缘通常多大合格,分几种情况,标准时多少呢!
(2)送电线路电缆的绝缘通常多大可以送电,标准是多少呢?
高压线路是多少?
低压线路是多少?
希望有经验的师傅给予指导 谢谢了!