最近做了一个教学楼,出现一个问题,就是建筑给排水规范里所给的实验室的实验水龙头,最低压力为0.02MPa,而新版的中小学建筑设计规范里,叙述为,化学实验室实验水嘴压力>0.02MPa,急救水嘴压力大于>0.01MPa时,应采取减压措施。根据对比规范,可以看出,进实验室的给水管,肯定要设置减压阀一类的了,因为最低使用压力是0.02MPa,设计给水水压,肯定要保证最不利点的水压满足规范上给的最低使用压力的,而且都是有富余的;那么,实验室一定要减压,但是普通水嘴又要保证0.02MPa,就是说减压后,刚好为0.02MPa,需要个稳压装置。而急救水嘴要调整至0.01MPa,从0.02MPa调整到0.01MPa,这个怎么做到啊?
还有,我看了一下手册,相关介绍减压装置的适用范围没这么小的,就算要做到0.02MPa,然后再稳压,这个实现起来也不太现实,不知道有没有人做这方面的,说说是怎么选的设备实现的?
2楼
设个小水箱就行了
回复
3楼
减压可采取设置稳压水箱
回复
4楼
前几天有人说减压阀做,不知道可以不
回复
5楼
实验室的给水是不是要设置空气间隙呢?就是建规第3. 2. 5B 条:生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设备:
1.贮存池(罐)、装置、设备的连接管上;
2.化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。
请高手说下呗。
回复
6楼
个人认为给水空气间隙就需要做间接给水,做个水箱,但是做屋顶水箱很难保证给水所需要的压力。不知道给水空气间隙还有什么做法。请高手说下啊。
回复
7楼
减压阀兼不到0.01Mpa也不好做,做个小水箱最好解决了。其它都不好做的。
回复
8楼
能具体谈谈经验么,您说的意思是,所有水嘴由一个小水箱供水,起到稳压的作用么?
那化学实验室一般要求一个桌位一个水嘴,水嘴较多;我们做的是地板架空,下供上给,实验室不在最高层,请问是要怎么设置水箱合适呢,按规范的说法,每个水嘴最大最小压力为0.02MPa,再留一个水嘴做急救用,压力不大于0.01MPa。请问,是设两个水箱,一个按0.02MPa的标准来确定高度位置,一个按0.01MPa确定?压力是否需要读数呢?
或者是设一处水箱,按0.02MPa设置,最远的水嘴近似因为其小于0.01MPa?
回复
9楼
如何做到每个三联水嘴的工作压力都在0.02MPa呢?技术上很难实现。
回复
10楼
”
当化学实验室给水水嘴的工作压力大于0.02MPa,急救冲洗水嘴的工作压力大于0.01MPa时,应采取减压措施]。“规范的意思的不能超过这两个数字,没有不能小于这个数的的意思吧? 我也遇到这个问题,请问你是怎么做到的啊
回复