变电站的10KV馈线柜都毫无例外的带零序互感器;但在下一级普通用户,却很少有此配置。只是因为线路不长,就不需要?还是用户为了省钱?那审图部门又怎么能通过?
变电站的10KV馈线柜都毫无例外的带零序互感器;但在下一级普通用户,却很少有此配置。
只是因为线路不长,就不需要?
还是用户为了省钱?那审图部门又怎么能通过?
2楼
会不会是变电站用到的保护多一些,10kV的出现到外边也要变成架空线,距离长,到用户这个就再变压器上带一个零序互感器就行了|!
回复
3楼
高压系统中零序保护最多就是用在单相接地故障,也就是楼主所说的情况。到用户端就要降压了,当然不用。
其实零序保护分零序电压和零序电流两种,上述的就是零序电压保护。低压系统的漏电保护其实就是一种零序电流保。
回复
4楼
您说的是变压器低压侧带零序吧,这种情况也有。可是从高压进线柜起,经高压计量柜、PT柜、出线柜,再到变压器,任一一点出现单相接地,都会直接影响上一级线路,对吧?
我想请教的是,为什么不直接在用户高压进线柜上设置零序保护?
回复
5楼
突然想到,是不是PT柜涵盖了此保护?
单相接地时,电压下降,PT检测到之后,进线柜微机就会相应动作?
回复
6楼
得去找本微机说明书看看
回复
7楼
要看用户的PT接线方式了,如果有开口三角形的话,就用不着零序互感器了,当出现接地故障是,开口三角形会出现3倍的零序电压,PT柜的微机就会报故障的。
回复
8楼
记得好像是在哪儿看到过是在TT系统需要做零序保护的,不知对否!
回复
9楼
路过学习,谢谢讲解
回复
10楼
猜一下:零序电流互感器是检测接地电流的,但检测出来后是依靠“继电保护”来动作于跳闸或发信的,继电保护需要二次电源。
变电站都具备条件,而普通用户就不具备条件,保护就一熔丝,有零序电流互感器检出接地电流信号,没有二次电源也没用(接信号灯的电源也没有),更谈不上跳闸了。所以不装。
回复
11楼
谢谢区管指点
但我所看到的是有直流操作电源,且进出线柜都带微机保护的设备
回复