现在我做的项目位于广州市,30层高的商住楼,避雷措施是采用自然接地方法(利用钢筋接地),电气采用三相五线制,现在有两个问题想问一下各位:1、洗手间设计要求设置等电位联结,但是这个项目洗手间有400多个,如果设置,其工程费用增加不少,请问是否必须设置?2、电箱在进线端加装避雷器,由于该建筑已考虑电气与防雷共用同一接地体,在电箱已和接地引出线连接的情况下,是否还需要在进线端加装避雷器呢?

现在我做的项目位于广州市,30层高的商住楼,避雷措施是采用自然接地方法(利用钢筋接地),电气采用三相五线制,现在有两个问题想问一下各位:
1、洗手间设计要求设置等电位联结,但是这个项目洗手间有400多个,如果设置,其工程费用增加不少,请问是否必须设置?
2、电箱在进线端加装避雷器,由于该建筑已考虑电气与防雷共用同一接地体,在电箱已和接地引出线连接的情况下,是否还需要在进线端加装避雷器呢?
shirley1972@co163
2007年09月19日 11:42:21
2楼
怎么没有人答呢,请高手帮忙回答
回复
masstian@co163
2007年09月20日 08:17:02
3楼
1、卫生间有洗浴设施时应做局部等电位。
2、应加装避雷器,避雷器和共用接地体是两回事。