屋顶小设备房的柱子问题
saga.1
saga.1 Lv.8
2012年12月17日 17:26:51
只看楼主

屋顶小设备房里,伸上去的柱子变截面,还有从下层梁上升上的柱子是算框架柱吗?取截面时,这一层柱子是按一层房屋的框架柱算,还是按这栋楼的所有楼层数算(砼规11.4.11框架柱的截面尺寸有要求)

屋顶小设备房里,伸上去的柱子变截面,还有从下层梁上升上的柱子是算框架柱吗?取截面时,这一层柱子是按一层房屋的框架柱算,还是按这栋楼的所有楼层数算(砼规11.4.11框架柱的截面尺寸有要求)
免费打赏
saga.1
2012年12月18日 10:17:04
2楼
回复
saga.1
2012年12月28日 11:08:11
3楼
回复
chai2012
2012年12月28日 16:00:19
4楼
1.伸上去的柱子是框架柱。但是对于柱下的梁为转换梁,构造和一般框架梁不一样。可参见高规。
2.屋顶小设备间应该与整体模型同时计算,风荷载、地震力都与地面一层不一致。怎么能只算一层。而且对整体结构也会有影响。
回复
saga.1
2012年12月28日 17:26:43
5楼
下面那一层还得按框支梁考虑?
回复