【求助】制冷机组出现油流故障,求高手指点
yyydy622
yyydy622 Lv.2
2012年12月17日 15:33:41
来自于制冷技术
只看楼主

故障时断时续,要是能正常运行一段时间后就不会出现油流故障,似乎和油温有关,油温高了就能正常运行?请问是什么原因,油滤有些堵吗?

故障时断时续,要是能正常运行一段时间后就不会出现油流故障,似乎和油温有关,油温高了就能正常运行?请问是什么原因,油滤有些堵吗?
免费打赏
ftjxlsj_01
2012年12月17日 17:31:40
2楼
路过,支持楼主
回复
asuli49
2012年12月18日 09:49:19
3楼
有可能是油流开关的磁环断了。
回复
bxzlhh
2012年12月21日 22:24:19
4楼
欢迎各世界名流制冷技师加入236131934此群交流
回复
喜羊羊
2012年12月22日 10:25:00
5楼
仅供参考:
1、油过滤器脏堵,拆开清洗;
2、油流量开关前阀门未能完全开启,如手阀等;
3、吸排气压差过低,检查吸排气压力。
回复
cclzkt
2012年12月24日 16:59:55
6楼

什么机组,是并联机还是单机双极?还是单机单极????高压多少、??低压是多少????说清楚!!
回复
changgediaoyu
2012年12月24日 20:48:03
7楼
油流,是什么意思,油压差小的意思吗?
回复
wybbyw
2012年12月24日 22:57:59
8楼
有可能是 冷库压缩机的油过滤器坏了
回复
kunyujieneng
2013年01月07日 23:27:35
9楼
看下油流电磁阀工作是否正常,油路是否有堵的可能,清洗油滤,气温是否太低,造成冷凝压力低
回复
duzewen2008
2013年01月20日 20:41:48
10楼

应该是系统制冷剂过多或者膨胀阀调节不当,导致油温低了跑油吧。