故障时断时续,要是能正常运行一段时间后就不会出现油流故障,似乎和油温有关,油温高了就能正常运行?请问是什么原因,油滤有些堵吗?
故障时断时续,要是能正常运行一段时间后就不会出现油流故障,似乎和油温有关,油温高了就能正常运行?请问是什么原因,油滤有些堵吗?
2楼
路过,支持楼主
回复
3楼
有可能是油流开关的磁环断了。
回复
4楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
欢迎各世界名流制冷技师加入236131934此群交流
回复
5楼
仅供参考:
1、油过滤器脏堵,拆开清洗;
2、油流量开关前阀门未能完全开启,如手阀等;
3、吸排气压差过低,检查吸排气压力。
回复
6楼
什么机组,是并联机还是单机双极?还是单机单极????高压多少、??低压是多少????说清楚!!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
7楼
油流,是什么意思,油压差小的意思吗?
回复
8楼
回复
9楼
看下油流电磁阀工作是否正常,油路是否有堵的可能,清洗油滤,气温是否太低,造成冷凝压力低
回复
10楼
应该是系统制冷剂过多或者膨胀阀调节不当,导致油温低了跑油吧。
回复