总表读数小于小表读数是为什么啊?总表是150A CT30 小表是直气表 有7个 1个40A 6个42A 总表前级总开配的是125/160 请教各位那里出了问题?

总表读数小于小表读数是为什么啊?总表是150A CT30 小表是直气表 有7个 1个40A 6个42A 总表前级总开配的是125/160 请教各位那里出了问题?
免费打赏
rainbow827
2007年08月24日 11:07:59
2楼
小表6个是32A的 上面的写错了
回复
lingxuct
2007年08月24日 20:46:01
3楼
是电流表吗?告诉你:

初中平面几何里有一句话:“三角形的两边之和大于第三边”!
回复
heshiming
2007年08月24日 20:49:35
4楼
总表读数大于分表那是很正常的,在总表和分表之间有导线以及一些电器设备,会有一定的损耗。
回复
ws550998758
2007年08月24日 23:03:14
5楼
校表后看看,有可能总表慢,也有可能某个分表走快,这种情况我都遇到过。
回复
tianzhu5272
2007年08月29日 00:13:01
6楼
学习
回复
stargongkong
2007年08月31日 18:09:34
7楼
可能是损耗
回复
lingxuct
2007年09月01日 02:56:42
8楼
瞎说的多,电流也有损耗?如果有,那应该是分表之和小于总表(象电度表)。
电流表大多数是分表之和大于总表,因为各分表电流的相位(指电流相对于电压的相位差)不同。