关于砌筑砂浆的,请教
littlebuble
2012年12月17日 14:54:25
来自于建筑施工
只看楼主

我在苏州常熟做施工的,现场外墙采用ALC加气块、专用粘结砂浆砌筑,现在情况是关于送检这一块,有说直接送包装的粘结砂浆的,有说跟留置试块一样送试块的,现在工地采用的是后者,但是试块28天报告强度出来有超标的情况,试块报告显示异常,就是想问下,粘结砂浆超标需要跟其他砂浆试块一样做贯入么?这个有没有啥规范可寻?

我在苏州常熟做施工的,现场外墙采用ALC加气块、专用粘结砂浆砌筑,现在情况是关于送检这一块,有说直接送包装的粘结砂浆的,有说跟留置试块一样送试块的,现在工地采用的是后者,但是试块28天报告强度出来有超标的情况,试块报告显示异常,就是想问下,粘结砂浆超标需要跟其他砂浆试块一样做贯入么?这个有没有啥规范可寻?
免费打赏
gdm明子
2012年12月28日 16:38:14
2楼
试验报告异常,肯定要进行现场实体检测了 ,只要现场实体检测强度满足要求就可以。