10kV经常输送容量为850kVA,该线路的测量仪表用的电流互感器变比宜选用哪一参数?我算的是850/1.732x10=49,选用的75/5的,答案给的是100/5.不清楚错在哪 请高人指点下 谢谢

10kV经常输送容量为850kVA,该线路的测量仪表用的电流互感器变比宜选用哪一参数?我算的是850/1.732x10=49,选用的75/5的,答案给的是100/5.不清楚错在哪 请高人指点下 谢谢
免费打赏
larkxy
2012年12月17日 11:32:32
2楼
刚看到这里,等高人解答

[ 本帖最后由 larkxy 于 2012-12-17 11:35 编辑 ]
回复
ryan_di
2012年12月17日 14:41:20
3楼
问题说的不够详尽,单从满足一次电流来说,75/5是对的。
回复
mayinghdng
2012年12月17日 15:34:16
4楼
49/2再*3,所以75/5
回复
szh0111
2012年12月18日 10:06:22
5楼
是不是电流互感器的动热稳定过不了?
回复
fengche1988
2023年12月05日 10:41:58
6楼

感觉75/5应该没问题吧