三层砖混结构,本处位于一层,一层层高4.5m,二三层3.6m.每层都设了圈梁,板为预制板。由于这间房光线很暗,想在这里后处理,做一个1.8X2.1m的门洞出来,增加这间房的光线,但是请问一下具体该怎么做对结构影响最小,除这个方案外还有没更好的方案。图片地址:http://xiangce.baidu.com/picture/detail/655e1d83d7f300868e7038110cf1856099df0de1
三层砖混结构,本处位于一层,一层层高4.5m,二三层3.6m.每层都设了圈梁,板为预制板。由于这间房光线很暗,想在这里后处理,做一个1.8X2.1m的门洞出来,增加这间房的光线,但是请问一下具体该怎么做对结构影响最小,除这个方案外还有没更好的方案。
图片地址:
http://xiangce.baidu.com/picture/detail/655e1d83d7f300868e7038110cf1856099df0de1处理部分墙长6米左右,相邻横墙4米左右。回答具有可行性都会给土木币。
2楼
砌体结构不应开大洞口,设计一般也是不会这样做的,当然如果你是自建房的话就参考下面两条。
如果是已经盖好的房子劝你还是别改了,而且是一层,要是楼上两层不是你家的话,他们也不会允许的。
如果还没有盖的话,洞口边设置240X300的构造柱,配6根14的钢筋,上下钢筋拉通。洞口上设置240X400的过梁。
自己酌情考虑。
回复
3楼
同意一楼的意见,砌体施工要求超过300的洞口就需要设过梁。
回复
4楼
倒是见过夹山改梁的
回复
5楼
lcxkinging回答的很精彩,但现在是必须要这么做,所以需要一个切实可行的方案。谢谢各位了。
回复
6楼
可以借用补强的办法,先在准们开门的门洞两侧位置凿两竖洞,尺寸大概也就是墙厚x240的样子,部两根构造柱,待混凝土大道一定强度后,再水平凿洞,加一根过梁,这个过程中需要对上部墙体进行支撑,待过梁混凝土也达到一定强度后,就可以拆除构造柱和过梁所围合部分墙体形成门洞了。这需要有经验的人来施工。
回复
7楼
参见03SG611 《砖混结构加固》图集第D-3页钢筋混凝土托梁加固
回复
8楼
这是个改造的小工程,先在要开门的门洞两侧位置凿两竖洞,尺寸大概也就是墙厚x300,设两根柱。
再设经过计算的过梁,先凿两人小洞,用粗钢筋顶紧,拆除过梁位置的砖,绑过梁钢筋,浇C30砼。
待砼达到强度后,拆除门洞的砖。
回复
9楼
砌体结构首层层高能有4500????
回复
10楼
砌体层高不能超过3600,
回复
11楼
打一个加固处理的公司,不仅有处理经验,还能给你承担一定的责任,呵呵。
回复