大家好,小弟现在遇到一个问题,做了一栋科研建筑,位于地下一层和地下二层之间有一管道夹层,层高1.2m,现在消防局死咬着要我做消火栓,查了规范都没有要求,大家知道哪里有关于夹层层高多高和面积多大就应该做消火栓的嘛?请给小弟指教指教。__________________________________________________________________________________

大家好,小弟现在遇到一个问题,做了一栋科研建筑,位于地下一层和地下二层之间有一管道夹层,层高1.2m,现在消防局死咬着要我做消火栓,查了规范都没有要求,大家知道哪里有关于夹层层高多高和面积多大就应该做消火栓的嘛?请给小弟指教指教。




__________________________________________________________________________________
请楼主最后对问题进行总结一下!谢谢!!
免费打赏
gps00
2004年11月09日 19:39:57
22楼
等待佳音
回复
weiwei523
2004年11月10日 09:58:20
23楼
这个问题是消防局说的算的,他不管什么规范,你说了就算。你还是和他好好沟通吧。
回复
blackbear
2004年11月10日 13:10:12
24楼
设置消火栓不合理

推荐增加灭火器来满足
回复
fanjing
2004年11月11日 06:57:01
25楼
同意kubor1999
回复
hahaha00001
2004年11月11日 10:49:51
26楼
偶认为:单独设备层和闷顶还不一样,闷顶火灾隐患大,设备层隐患不大,可以将管道出入这层的接口做阻火处理,电缆做阻火套管,灭火器也不用设置,层高太低,灭火人员无法灭火.
回复
fffxxx
2004年11月11日 14:56:33
27楼
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001其中7.1.8条:净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内设有可燃物时,应设置喷头。
最好设上下喷的喷头哦。
回复
piaofeng
2004年11月11日 15:36:51
28楼
如果一定要加,消火栓箱也要特制,一般的无法安装.另外电缆走套管也比设消火栓箱经济
回复
pingboy475587
2004年11月11日 20:48:52
29楼

规范8.6.2明确规定但是可燃物的设备层不设消火栓。这个情况我想是不是可以这样对待,我们上次开发的商务楼地下室自行车库没有设置任何自喷消防系统,当时为了节省,没有让设计院画上去,那么以后消防验收时候,还确实解释过去了,但是现在消防力度提的怎么高。看看你是什么性质工程? 如果消防支队跟你过不去,你的业主又“工作”做得不够,只好硬上了,呵呵 难做时锻炼 圆滑处理!
回复
gagawen
2004年11月15日 11:08:14
30楼
响应版主号召,也为了感谢大家热心的回复。下面由小弟来总结成词:今天早上和甲方去了消防局,翻开了规范8.6.2就是29楼大大提到的那条,消防局就没有再说什么了,因为我们这个设备层不走电缆什么的了,没有可燃物,所以最后连灭火器也没有提到了。结果就是什么都不用布置,达到我预期效果。
另外,和消防局的人商量完后,我偷偷请教了他一下,要是这个夹层有电线什么的,而且又是这么点层高的话,怎么办?“防火套管咯”呵呵,所以大家以后到消防局一定要心里有底,不虚。因为我个人也觉得,只要我们有理可依,有书为证,就不用怕他们了。
再次感谢大家。
回复