恐怖!22KV馈线柜爆炸照片
zbl0606
zbl0606 Lv.3
2012年12月13日 23:52:53
只看楼主

某公司高压配电柜630A真空断路器环形触点不到位致接触不良产生电弧,当时爆炸的声音该有多吓人!

某公司高压配电柜630A真空断路器环形触点不到位致接触不良产生电弧,当时爆炸的声音该有多吓人!

IMG_20121122_091949.jpg


IMG_20121122_092011.jpg


DSCF7574.JPG


DSCF7574.JPG


DSCF7617.JPG

免费打赏
lingxuct
2012年12月14日 08:16:59
2楼
冒牌的三流货,连断路器位置(开关)连锁都做不好,断路器一次插接头没到位,断路器还能送电?
回复
cjianerguo
2012年12月14日 09:15:42
3楼
我只能说太大意了
回复
wd0577
2012年12月14日 09:43:25
4楼

看那外形就知道应该是3150A或者4000A的真空断路器,怎么会是630A 的?应该是触头过热引起的
回复
dianqiyanjiuyuan
2012年12月14日 11:08:14
5楼
好恐怖~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
lingxuct
2012年12月14日 15:17:38
6楼
厂家的质量问题,需要对这事故负一半责任!(断路器一次插接头不到位,位置开关应无法接通合闸回路)

五防功能肯定不可靠,根据事故“举一反三”的要求,请楼主检查其他柜子,是否存在同样的问题!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-12-14 15:18 编辑 ]
回复
lazyguy520
2012年12月14日 15:41:58
7楼
这个真吓人啊。。看来要先好好学习
回复
pzswk
2012年12月14日 20:44:42
8楼
我怎么看着不像630A的断路器呀 看外观至少也是2000以上的才对。我遇到过这种问题,幸好及时发现 没什么大损失
回复
detonator
2012年12月14日 21:30:02
9楼


在图上哪个地方
回复
隔璧老王
2012年12月14日 22:32:54
10楼
珍爱生命 远离高压开关柜正面………………
回复
lingxuct
2012年12月15日 00:37:36
11楼

S1 S2 b1 b2
回复