接地技术中的几个错误概念『转贴』该帖被浏览了1602次 | 回复了0次http://bbs.co188.com/content/223_160445_1.html转原帖内容如下,并不代表本人观点!!!且我对第4点持反对态度!!!之所以转此贴,主要就是因为竟然有这样的言论,故说发现了一个“有趣”的老帖子接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法,举例如下,并阐明自己的观点,以期同行指正。

接地技术中的几个错误概念『转贴』该帖被浏览了1602次 | 回复了0次
http://bbs.co188.com/content/223_160445_1.html

转原帖内容如下,并不代表本人观点!!!且我对第4点持反对态度!!!之所以转此贴,主要就是因为竟然有这样的言论,故说发现了一个“有趣”的老帖子

接地技术应用中经常碰到一些错误的说法和做法,
举例如下,并阐明自己的观点,以期同行指正。
1、三相五线就是TN-S制其错误之处是把带电导体系统的型式和系统接地的型式混淆了。
交流带电导体系统的型式有:单相二线、单相三线、两相三线。两相四线、三相三线、三相四线、三相五线;系统接地的型式有:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S。
以三相五线为例:可存在于IT、TT、TN-S系统中;又以IT为例,它可以配出三相四线,亦可配出三相五线等。
综上所述:“三相五线就是TN-S制”的说法是不全面的,是错误的。正确提法是:TN-S系统是三相五线接地保护系统。


2、TT、TN系统变压器的中性点必须直接接地IEC明确规定。TT和TN系统中必须有一点直接接地。但并未规定此点必须是变压器的中性点。
工程设计中大多数的TT、TN系统中的变压器中性点是直接接地的,但也有一些工程在低配柜内直接接地,这两种接地都是正确的。这里需要指出的是:电力配电系统中的直接接地点必须按照设计的要求做,设计在变压器中性点接地时,就必须在变压器的中性点处接地;设计规定变压器中性点不接地,而在低配柜内接地时,就必须在低配柜内直接接地。
把电力系统的一点接地理解为必须在变压器中性点处接地是错误的。
3、TN-S系统的变压器中性点接地后,变电所内的低压配电枢的N排与PE排应分开TN-S系统的标准画法如图1所示,IEC规定整个系统的N线和PE线是分开的。但工程实际和标准画法是不完全相同的,例图2中变压器通过四线制母线槽与低配柜相连,由各个低配柜配出的N线和PE线是分开的。




IEC在论述TN-S系统时,规定整个系统的N线与PE线是分开的,对“整个系统”应理解为配电系统的负载部分,即图2中由低配柜配出的导线中,N和PE线不准再连接,而对电源部分,N和PE线可以一点连接,也可多点连接。
4、TN-S系统中只准对PE线作重复接地重复接地的作用是使被接地与地电位接近,另外,一旦此线断裂可减轻危险程度,TN-S系统中通常对PE线进行重复接地。
当TN-S系统用于单相负载起主导地位,而且三相经常出现较大的不平衡负载时,对N线作重复接地是大有好处的。此时重复接地可起两个作用:
(1)由于三相负载不平衡,N线中必然有电流产生,使负载端的“0”电位飘移。N线进行重复接地后,可减少此飘移,使各相电压稳定。
(2)一旦N线发生断裂,可使各相负载不产生大的电压波动。如果无重复接地,则会使负载小的一相出现高电压,负载大的一相出现低电压,其结果就会使电气设备遭到损坏。因此认为TN-S系统中只准对地线作重复接地的观点是错误的。
不过,对N线在负载部分进行重复接她时,必须注意不能与PE线的重复接地合用一个接地极,N线的重复接地线与PE线的重复接地线之间要绝缘。
5、TN-S系统中PE线必须随L、N线一起敷设虽然任何标准未作过此规定,但当PE线单独敷设时有人就会不理解,PE线可随L、N线一起敷设,也可单独敷设,甚至L、N在地上敷设,PE线在地下敷设,随后到设备处汇合也没可以的。区别此系统是否属TN-S,不是依据PE线是否随L、N线一起敷设,而是依据PE和N是否在电源端作了直接连接。
6、检查系统是何种型式时,只要检查负载上接几根线,若有五根线则是TN-S制 我们在讨论带电导体系统几线制型式时,是指配电系统的主干线,而不是指分支线。不管何种接地型式,带有金属外壳的三相设备必须接四根线;带有金属外壳的并且人手可能触及的单相设备必须接三相线;单相、三相兼有时必须接五根线,如图3所示。因此,认为有五根线就是TN-S系统的说法是错误的。

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-22 17:47 编辑 ]
免费打赏
jijn124
2012年12月16日 23:26:39
42楼
这种线制非常普遍。
回复
jijn124
2012年12月16日 23:29:43
43楼
是不是就是N线单独用一个接地极,不用一个共同的接地点呀?
回复
c19b88
2012年12月17日 08:57:58
44楼
我想楼主该搞清楚 这些说法是针对系统本身,不是针对单台柜子而言
回复
muyuyao
2012年12月17日 10:32:44
45楼
我想楼主该搞清楚 这些说法是针对系统本身,不是针对单台柜子而言

-------请问您指哪个说法???!!!
回复
hohonod
2012年12月17日 10:38:17
46楼
我记得在王厚余老师的 《建筑电气装置500问》中详细说过这个问题,其中的文字不乏与本帖完全相同,感兴趣的朋友可以去看看啊,王老功力及其深厚,吾等望其项背啊。。。
回复
keveinren
2012年12月17日 12:58:16
47楼
第5条有理论依据吗?
回复
老灰兔子
2012年12月17日 22:03:14
48楼


在三相四线制说法时代,明确规定了距离变压器超过20m、大型建筑用电场所或大用电场合的入户处、线路的起始端/终端/每隔500(后改为1000)m均要求零线(均指工作零线和保护接零线)做重复接地。

重复接地的目的主要是尽量保证零线始终处于零电位,防止因零线意外断线引起零点漂移,致使不平衡负载线路的负荷轻的一相电压升高发生损坏用电器的事故,同时保证接零保护设备的安全,防止人身伤害事故发生。
回复
hbxtwtqgyl81
2012年12月17日 22:21:45
49楼
真是好贴!多一些类似的贴最好
回复
muyuyao
2012年12月18日 02:03:40
50楼
在三相四线制说法时代,明确规定了距离变压器超过20m、大型建筑用电场所或大用电场合的入户处、线路的起始端/终端/每隔500(后改为1000)m均要求零线(均指工作零线和保护接零线)做重复接地。

重复接地的目的主要是尽量保证零线始终处于零电位,防止因零线意外断线引起零点漂移,致使不平衡负载线路的负荷轻的一相电压升高发生损坏用电器的事故,同时保证接零保护设备的安全,防止人身伤害事故发生。

--------老前辈,您这是在说PEN线重复接地吧???!!!

我好奇的是TN-S系统中N线如何重复接地!!!即原帖中的第4条!!!
回复
muyuyao
2012年12月18日 02:10:11
51楼
我的观点是TN-S系统中N线不能重复接地!!!

说起此问题,请大家参阅另一个老帖子!!!

http://bbs.co188.com/content/219_160433_10.html
回复