thvac2013问题
一吟一咏
2012年12月13日 15:20:07
来自于天正暖通
只看楼主

原来8.5版本能点取多条水管管线 然后从属性中统一更改管径 现在多选后看属性直接是无选择 3台电脑其中两台这样 另一台电脑上可以改管径 请教原因还有就是管径标注 单管管径 标注多联机铜管 只出个DN 现在只能先让他DN着 再去系统计算 才能正常标注 太不方便了

原来8.5版本能点取多条水管管线 然后从属性中统一更改管径 现在多选后看属性直接是无选择 3台电脑其中两台这样 另一台电脑上可以改管径 请教原因
还有就是管径标注 单管管径 标注多联机铜管 只出个DN 现在只能先让他DN着 再去系统计算 才能正常标注 太不方便了
cryogen
2012年12月13日 17:20:51
2楼

1、关于修改管线管径:方法有两种:(1)主菜单下【管线工具】-【修改管线】,对选中的管线可以进行批量修改管径;(2)选中管线后使用特性表进行修改,操作方法是:先选中管线(只是管线,选择管线中间,不要将管线全部框选,因为管线中有堵头)然后调出特性表在特性表中进行管径修改。
2、关于管径标注:(1)普通管径进行标注的时候又个自动读取,默认的是此状态下的,将自动读取勾选掉就可以选择不同的前缀;(2)多联机管径标注默认的是气管跟液管一起的,不是DN的状况,建议检查下是不是冷媒管绘制的多联机管线。
回复
一吟一咏
2012年12月14日 11:06:27
3楼
无图无真相~~~~~~~~~~~~~~~~~~
01.jpg
02.jpg
回复
一吟一咏
2012年12月14日 11:11:36
4楼
标注问题 三台电脑一样的状况
改管径 只能用方法1了
以前一直是在特性中改的办法 我当然知道不能选节点
公司电脑可以改 家里两台不能
回复
cryogen
2012年12月14日 13:12:59
5楼

关于有图有真相。。。
1、(1)详图如下
未命名1.JPG
修改之前管线管径是20,修改之后界面如下。
未命名2.JPG
修改之后管径为40,如想继续修改选中“更改管径”前面的白框就行了,想批量修改就框选想修改的管线。
1、(2)详图如下。
未命名3.JPG
未命名4.JPG
2、(1)详图如下。
未命名5.JPG
2、(2)这个需要说明一下,绘制多联机的冷媒管线,用多联机-冷媒管绘制命令,绘制完成之后是包括气管跟液管的,所以不能用单管管径进行标注,要使用多管管径。详图如下。
未命名6.JPG
回复

相关推荐

APP内打开