常熟的塑壳开关的报警辅助触点和报警模块分别是什么作用?又有什么区别呢?什么情况下该怎么选用呢?有人帮忙解释下吗?
常熟的塑壳开关的报警辅助触点和报警模块分别是什么作用?又有什么区别呢?什么情况下该怎么选用呢?有人帮忙解释下吗?
2楼
开关上的触点是可以连接上模块的。
开关是不是写的极数吗,(3P/4P)3300/4300什么都不加,3208和3308是加报警的。3218或3318是加分励辅助和报警触头的。3338和3238是加欠电压脱扣器和报警触电的。至于要不在什么情况下加这些附件,就要看图纸上是否说明非消防要加报警触电,在以说明在看附件的代号和要加什么东西。
回复
3楼
个人理解辅助触头是开关分合闸动作的,报警触头是开关故障跳闸后动作的,这跟哪个牌子没关系
回复
4楼
常熟的塑壳开关的报警触点是指示开关的非正常脱扣的,辅助触点是指示开关分合闸的
回复
5楼
一样的吧。
应该是辅助触点和报警触点不一样。
回复
6楼
辅助触点是指示断路器正常情况下的分合闸,报警触点是指示断路器非正常情况的脱扣跳闸,
辅助触点在正常情况下随着断路器分合而动作,报警触点在断路器正常分合情况下是不会动作的,只有故障脱扣才动作,问断路器厂家,那边技术人员说这两种触点的行程不一样,具体情况没有拆断路器看看
回复
7楼
沙发说的很对啊!
回复
8楼
产品样本上都有的 自己看下吧
回复
9楼
u19851001 发表于 2013-3-4 09:56 辅助触点是指示断路器正常情况下的分合闸,报警触点是指示断路器非正常情况的脱扣跳闸,辅助触点在正常情 …在图纸上如何区分,这两种触点?另外实物上如何区分呢?
回复
10楼
进来学习学习
回复