R134系统的设计问题
wangxiaotao0918
2007年08月23日 16:09:29
来自于制冷技术
只看楼主

系统描述:直接膨胀土壤热泵系统(省去中间换热器和循环水泵,热泵机组内的中间换热器和地埋管换热器合为一体,岩土直接通过地埋管换热器(比如U型铜管)向制冷剂放热或吸热),为了对U型埋地铜管换热器的换热特性进行模型模拟和实验研究,设计了3组埋地换热器,都采用软铜管作为埋地换热器的材料,其中2组U型埋地光滑铜管换热器,铜管外径分别为8mm和12mm,壁厚都为1.5mm,钻孔外径300mm,深度30m;另外1组为外翅片铜管换热器,铜管外径分别为8mm(外翅片高度6mm)和12mm(外翅片高度10mm),壁厚都为1.5mm,钻孔外径300mm,深度30m,3组埋地换热器通过制冷剂液体分配器和气体分配器并联进入DX-GCHP热泵机组,钻孔之间的间距为4m。

系统描述:
直接膨胀土壤热泵系统(省去中间换热器和循环水泵,热泵机组内的中间换热器和地埋管换热器合为一体,岩土直接通过地埋管换热器(比如U型铜管)向制冷剂放热或吸热),为了对U型埋地铜管换热器的换热特性进行模型模拟和实验研究,设计了3组埋地换热器,都采用软铜管作为埋地换热器的材料,其中2组U型埋地光滑铜管换热器,铜管外径分别为8mm和12mm,壁厚都为1.5mm,钻孔外径300mm,深度30m;另外1组为外翅片铜管换热器,铜管外径分别为8mm(外翅片高度6mm)和12mm(外翅片高度10mm),壁厚都为1.5mm,钻孔外径300mm,深度30m,3组埋地换热器通过制冷剂液体分配器和气体分配器并联进入DX-GCHP热泵机组,钻孔之间的间距为4m。
部件名称 性能和参数
压缩机 Copland柔性涡旋压缩机,输入功率2.83HP,排气量8.02m3/h,ARI工况下制冷量8.2kW
室内换热器 北京奥太华SCE06套管式换热器,水流量1.0m3/h,ARI工况下制冷量7.9kW
膨胀阀 Alco公司TCLE1-1/2M外平衡拼装式热力膨胀阀,ARI工况下制冷量7.8kW
制冷剂 杜邦R134a制冷剂
辅助部件 Alco热泵用BFK-084S过滤干燥器;Alco AS-5127气液分离器;Alco A-W55824型油分离器;雪峰6L储液器;Alco ABV4A型球阀
测量仪表 压力传感器采用Alco公司PT3-30A制冷系统用的制具有阀针顶开器的制冷系统用压力传感器,量程0~30bar,精度±0.5%;温度传感器采用T型铠装热电偶,量程-100℃~380℃;精度±0.15℃;风机盘管水流量测量采用北京东方科仪EA-LWGY型涡轮流量计,量程 0.2~1.2m3/h ,精度±0.5%;风机盘管、水泵和压缩机功率测量采用量程0~3kW,精度±0.2%的功率计。


目前制冷运行,开启其中一组换热器,制冷剂充注量5公斤,现象是高低压不正常,高压表压8公斤,低压不到1公斤,制冷剂充注量过少的问题?

有兴趣可参见附件我的论文.