有关发电机启动信号采集位置以及双回路供电问题------请各位专家回答
chenjialiang321
2012年12月12日 10:30:41
只看楼主

一般情况下,采用双变压器或多个变压器时,在火灾联动时,发电机的启动信号通常在哪个位置取?另外,有关双回路和双电源的区别?您们觉得这样解释对吗?或者还有补充吗?双回路:(1) 就是从变配电所不同母线段分出来的两个独立回路.(2) 一路市电接入后分不同变压器接出独立的两个回路.双电源:(1) 取自不同的市电回路.(2)发电机,蓄电池,UPS等消防用电设备电源:变压器低压侧独自接出的带断路器的回路+发电机,蓄电池等?

一般情况下,采用双变压器或多个变压器时,在火灾联动时,发电机的启动信号通常在哪个位置取?
另外,有关双回路和双电源的区别?您们觉得这样解释对吗?或者还有补充吗?
双回路:(1) 就是从变配电所不同母线段分出来的两个独立回路.(2) 一路市电接入后分不同变压器接出独立的两个回路.
双电源:(1) 取自不同的市电回路.(2)发电机,蓄电池,UPS等
消防用电设备电源:变压器低压侧独自接出的带断路器的回路+发电机,蓄电池等?

是这样吗?
免费打赏
langzi1318
2012年12月12日 12:34:47
2楼
双回路跟双电源是这个意思,发电机启动信号从变压器出线的低压母线上取信号,接至发电机控制箱
回复
carlx
2012年12月12日 13:31:05
3楼
发电机启动信号是从变压器出线的低压母线进线断路器的常开或常闭辅助触点上取信号,接至发电机控制箱,这样才符合规范要求 。
回复
fangbao123
2014年03月31日 11:08:54
5楼
采用双变压器或多个变压器时。发电机的启动信号通常在哪个位置取?
回复
苯笨
2016年01月25日 08:39:19
6楼
您看了"有七栋厂房,消防负荷总共1235KW,如何选柴油机组?是先一台还是二台? "
您现在明白"一般情况下,采用双变压器或多个变压器时,在火灾联动时,发电机的启动信号通常在哪个位置取?"这个问题没?

我不懂,帮您顶一下。



回复
杨金宝
2016年01月25日 08:56:59
7楼
我不懂,帮您顶一下。
回复
卤蛋龙
2016年01月25日 09:30:48
9楼

我不懂,帮您顶一下
回复
lyf830619
2016年01月25日 14:23:41
10楼
可参看14D801,第45页,这东西都会有些误动作机会的
回复
瘸子电工
2016年01月25日 14:59:27
11楼
发电机启动信号为两台变压器的低压侧母线同时电压失压
回复
xwlin1989
2016年01月26日 16:33:26
12楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复