一般情况下,采用双变压器或多个变压器时,在火灾联动时,发电机的启动信号通常在哪个位置取?另外,有关双回路和双电源的区别?您们觉得这样解释对吗?或者还有补充吗?双回路:(1) 就是从变配电所不同母线段分出来的两个独立回路.(2) 一路市电接入后分不同变压器接出独立的两个回路.双电源:(1) 取自不同的市电回路.(2)发电机,蓄电池,UPS等消防用电设备电源:变压器低压侧独自接出的带断路器的回路+发电机,蓄电池等?
一般情况下,采用双变压器或多个变压器时,在火灾联动时,发电机的启动信号通常在哪个位置取?
另外,有关双回路和双电源的区别?您们觉得这样解释对吗?或者还有补充吗?
双回路:(1) 就是从变配电所不同母线段分出来的两个独立回路.(2) 一路市电接入后分不同变压器接出独立的两个回路.
双电源:(1) 取自不同的市电回路.(2)发电机,蓄电池,UPS等
消防用电设备电源:变压器低压侧独自接出的带断路器的回路+发电机,蓄电池等?
是这样吗?
2楼
双回路跟双电源是这个意思,发电机启动信号从变压器出线的低压母线上取信号,接至发电机控制箱
回复
3楼
发电机启动信号是从变压器出线的低压母线进线断路器的常开或常闭辅助触点上取信号,接至发电机控制箱,这样才符合规范要求 。
回复
5楼
采用双变压器或多个变压器时。发电机的启动信号通常在哪个位置取?
回复
6楼
您看了"有七栋厂房,消防负荷总共1235KW,如何选柴油机组?是先一台还是二台? "
您现在明白"一般情况下,采用双变压器或多个变压器时,在火灾联动时,发电机的启动信号通常在哪个位置取?"这个问题没?
我不懂,帮您顶一下。
回复
7楼
我不懂,帮您顶一下。
回复
9楼
我不懂,帮您顶一下
回复
10楼
可参看14D801,第45页,这东西都会有些误动作机会的
回复
11楼
发电机启动信号为两台变压器的低压侧母线同时电压失压
回复
12楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复