条件:变压器35KV侧的额定电流为825A、短路电流为6KA.变压器35KV侧断路器选1250A,开断电流31.5KA合适吗?请高手赐教。

条件:变压器35KV侧的额定电流为825A、短路电流为6KA.
变压器35KV侧断路器选1250A,开断电流31.5KA合适吗?请高手赐教。
免费打赏
电气交流
2012年12月12日 17:06:01
12楼

我来和你探讨,版主!

首先人家的问题

:变压器35KV侧的额定电流为825A、短路电流为6KA.变压器35KV侧断路器选1250A,

开断电流31.5KA合适吗?请高手赐教。


算了一下,应该是50MVA的变压器,假设这个变压器的阻抗为10,这个时候如果短路电流为6,

那么35kV的阻抗标幺值为 1.56/6=0.26,变压器自身阻抗0.2,

也就是上一级系统阻抗0.06,按照110kV来计算,短路电流8.3kA.

你说咋个不可能?

[ 本帖最后由 dianqijiaoliu 于 2012-12-12 17:09 编辑 ]
回复
电气交流
2012年12月12日 17:08:24
13楼
版主,我对事不对人,搞技术的人,不存在个人攻击!
回复
qlshyn
2012年12月20日 09:30:38
14楼
谢谢大家的热情讨论,这一个三绕组变压器110/35/6,35KV侧的短路电流没有问题。
回复
asiwey
2012年12月20日 13:01:55
15楼
标记下。。。。。
回复
electricity
2012年12月20日 13:14:58
16楼
1. 肯定没有问题
2. 35KV有没有25KA的楼主查一下样本。
3. 楼主问的问题和接触的系统好像不太协调。。。