条件:变压器35KV侧的额定电流为825A、短路电流为6KA.变压器35KV侧断路器选1250A,开断电流31.5KA合适吗?请高手赐教。
条件:变压器35KV侧的额定电流为825A、短路电流为6KA.
变压器35KV侧断路器选1250A,开断电流31.5KA合适吗?请高手赐教。
12楼
我来和你探讨,版主!
首先人家的问题
:变压器35KV侧的额定电流为825A、短路电流为6KA.变压器35KV侧断路器选1250A,
开断电流31.5KA合适吗?请高手赐教。
算了一下,应该是50MVA的变压器,假设这个变压器的阻抗为10,这个时候如果短路电流为6,
那么35kV的阻抗标幺值为 1.56/6=0.26,变压器自身阻抗0.2,
也就是上一级系统阻抗0.06,按照110kV来计算,短路电流8.3kA.
你说咋个不可能?
[
本帖最后由 dianqijiaoliu 于 2012-12-12 17:09 编辑 ]
回复
13楼
版主,我对事不对人,搞技术的人,不存在个人攻击!
回复
14楼
谢谢大家的热情讨论,这一个三绕组变压器110/35/6,35KV侧的短路电流没有问题。
回复
15楼
标记下。。。。。
回复
16楼
1. 肯定没有问题
2. 35KV有没有25KA的楼主查一下样本。
3. 楼主问的问题和接触的系统好像不太协调。。。
回复