关于高压断路器的问题
qlshyn
qlshyn Lv.4
2012年12月12日 09:42:47
来自于断路器
只看楼主

条件:变压器35KV侧的额定电流为825A、短路电流为6KA.变压器35KV侧断路器选1250A,开断电流31.5KA合适吗?请高手赐教。

条件:变压器35KV侧的额定电流为825A、短路电流为6KA.
变压器35KV侧断路器选1250A,开断电流31.5KA合适吗?请高手赐教。
免费打赏
lingxuct
2012年12月12日 10:17:10
2楼
“变压器35KV侧的额定电流为825A、短路电流为6KA”?

Ud%=In/Id=0.825/6=0.1375=13.75%,这台主变的阻抗电压有这么大吗?还是线路阻抗有的大?

一般35KV电压等级的断路器,其极限分断能力都在31.5KA及以上。
最小的额定电流就有1250A。
回复
dylan3940
2012年12月12日 10:32:33
3楼
回复沙发贴

35kV断路器25kA的用的最多,31.5kA已经算很大了,一般配电室根本用不到这么大。不像10kV的。
回复
电气交流
2012年12月12日 11:49:49
4楼

你是版主,说话要严谨点。

楼主是说35kV侧的参数,和上一级阻抗有关系,和自身的阻抗有毛关系!
回复
电气交流
2012年12月12日 11:50:28
5楼
楼主,没有问题,有点浪费而已,25kA就够了!
回复
fitman
2012年12月12日 13:43:33
6楼

呵呵,不用动气。
楼主说的35kV断路器没有说是进线还是出线处,如果是出线处,当然与这个变压器的参数有关,而且看到这个短路电流值,第一个反应就觉得这么少,是否特殊变压器?如果是进线处的断路器,计算短路电流还是要用到这个变压器(上级)的参数。区管在后面有意提到线路阻抗倒是很严谨的做法。
回复
电气交流
2012年12月12日 13:56:07
7楼

条件:变压器35KV侧的额定电流为825A、短路电流为6KA.
变压器35KV侧断路器选1250A,开断电流31.5KA合适吗?请高手赐教
回复
电气交流
2012年12月12日 13:56:40
8楼
条件在这里了,就是问这么选择开关是否可以!
回复
fitman
2012年12月12日 14:06:17
9楼
哈哈,被人叫高手的感觉真好!其实我对断路器是外行,只从参数上看倒是没问题。
回复
wanglin1318
2012年12月12日 14:47:36
10楼
选31.5kA的分断水平太高了
回复
lingxuct
2012年12月12日 16:47:58
11楼
想问楼主一个问题,35KV系统的“短路电流为6KA”有根据吗?

个人理解,系统阻抗+线路阻抗是很小的,主变的阻抗是占大部分,所以,特计算了主变的阻抗电压,结果有13.75%,个人认为一般变压器(110/35KV电压等级)阻抗电压在10%以下。

4楼的“毛关系”可能是说反了,真的“毛关系”,35KV如果不是这台变压器的低压侧,短路电流肯定不可能只有6KA!个人怀疑会大于60KA,这样,断路器极限分断能力31.5KA都不行了!