开利30HXC200-hp2机组高压696-779,低压186-199,冷却进23.8,冷却出28.2,冷冻进13.5,冷冻出9.5,负荷70%,膨胀阀开度86,报故障56,加冷媒一瓶低压恢复到260左右,用了一个多月故障再现,再加一瓶过一个多月故障再再现!过程中见膨胀阀出口有接霜,怀疑泄露冷媒,但也更怀疑膨胀阀动作不良(直流电阻正常),请帮忙指点!
开利30HXC200-hp2机组高压696-779,低压186-199,冷却进23.8,冷却出28.2,冷冻进13.5,冷冻出9.5,负荷70%,膨胀阀开度86,报故障56,加冷媒一瓶低压恢复到260左右,用了一个多月故障再现,再加一瓶过一个多月故障再再现!过程中见膨胀阀出口有接霜,怀疑泄露冷媒,但也更怀疑膨胀阀动作不良(直流电阻正常),请帮忙指点!