开利30HXC200-hp2机组高压696-779,低压186-199,冷却进23.8,冷却出28.2,冷冻进13.5,冷冻出9.5,负荷70%,膨胀阀开度86,报故障56,加冷媒一瓶低压恢复到260左右,用了一个多月故障再现,再加一瓶过一个多月故障再再现!过程中见膨胀阀出口有接霜,怀疑泄露冷媒,但也更怀疑膨胀阀动作不良(直流电阻正常),请帮忙指点!
开利30HXC200-hp2机组高压696-779,低压186-199,冷却进23.8,冷却出28.2,冷冻进13.5,冷冻出9.5,负荷70%,膨胀阀开度86,报故障56,加冷媒一瓶低压恢复到260左右,用了一个多月故障再现,再加一瓶过一个多月故障再再现!过程中见膨胀阀出口有接霜,怀疑泄露冷媒,但也更怀疑膨胀阀动作不良(直流电阻正常),请帮忙指点!
2楼
明显是膨胀阀故障
回复
3楼
回复
4楼
应该是膨胀阀的故障
回复
5楼
可以具体一点吗?就这么一句话能让人心服口服吗?
回复
6楼
怎样判断其坏?实际检测不到工作电压?为什么?
回复
7楼
机组充注冷媒以后还可以正常运行一个月左右,应该不是膨胀阀的原因,机组缺少冷媒是一定的,建议检查机组是否存在漏点,不能估计这充注冷媒,排出漏点后充注冷媒到出水温度稳定至6度左右,手动全载,膨胀阀开度45%,冷媒视镜中无气泡才可以。
回复
8楼
不知道是怎么断定是阀坏了呢?难道一加制冷剂就好一个月?我还是趋向有漏。
回复
9楼
对机组彻底的泄漏检查。肯定是制冷剂泄漏了
回复
10楼
经过观察,机组现在每天可能会出现一次“56”故障,正常时压力参数正常,故障时压力在低压在100以下,因此,我判断是膨胀阀的故障卡阻。待进一步确认!
回复
11楼
1)估计不是膨胀阀的问题,根据冷冻水的温差可以观察膨胀阀的开度是否在变化?如果开度在变化膨胀阀就没问题,如果开度一直在高位可以认为是制冷剂少。
2)该机组有膨胀阀测试的程序,可以检测。
3)可以将制冷剂回收,对整个系统进行压力测试以及保压找出漏点。