一层营业厅喷淋直接接市政是否可行?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2012年12月11日 15:28:33
只看楼主

青岛的一个银行办公楼,五层的多层建筑,不设风管空气调节系统,每层约1000平米。一层为营业网点,面积约700平米,按照建规这类营业厅是不需要设喷淋系统的,但是当地消防局要求设喷淋。市政单路供水,相对压力0.3MPa,如果喷淋系统接市政是否可以?如果设泵,设水池,投资就太大了。各位给个意见。

2012年12月12日 09:26:38
2楼
自己顶一个
回复
ziqiangbuxi
2012年12月12日 09:27:11
3楼
版主在哪里?
回复
zhubin880770
2012年12月13日 11:11:27
4楼
单路不行
回复
wjw0000
2012年12月13日 11:21:22
5楼
这钟情况我碰到过,做个地下一层车库,喷淋用市政水,审查所过了,结果卡在消防,理由是市政流量没法保证,要我提供市政流量依据。没法提供,只好改加压。
回复
xiaji1982
2012年12月14日 14:44:00
6楼
要和消防沟通,主要看他对喷规12.0.7的理解
回复
萝卜花园
2012年12月17日 13:39:08
7楼
一般设有喷淋时,直接接市政水,流量达不到要求。可以计算一下,室内消防用水量+室外消防用水量+喷淋用水量+日常生活用水,看看市政可提供的管道流量能满足要求不。
回复