【请教】落地脚手架的基础不在一个平面上,高差过大如何做?
wang429006
wang429006 Lv.2
2012年12月11日 10:54:23
来自于建筑施工
只看楼主

按照规范上的做法是这样的 ,但是如果高低差超过了1米呢?高差有将近5米了

按照规范上的做法是这样的 ,但是如果高低差超过了1米呢?高差有将近5米了

未命名.jpg

免费打赏
ly570329
2012年12月14日 17:59:57
12楼
你这架子搭在哪里呀,高差5M,不是一半搭在基坑里吧,那就分开吧
回复
gantb
2012年12月15日 16:22:49
13楼
分开搭设吧,只要断开就可以了。两个架子分别做好拉结应该就可以了
回复
blue8000
2012年12月16日 16:52:51
14楼
其实高差五米可以照常搭设,只要架底牢靠不会发生沉降就行。实在不行,低处脚手架升至高出一平时,用工字钢悬挑,只是成本较大,呵呵。
回复
kkrye
2012年12月16日 17:11:16
15楼
可以正常搭设啊,规范上的意思应该是 高差不大,可以做成一步,步距不大于2m,而你的高低差到达5米,可以先搭设低处,待高度到了跟高跨相近时,按照规范搭设脚手架架,做好拉结,高低跨做好连接。
回复
kkrye
2012年12月16日 17:11:43
16楼
可以正常搭设啊,规范上的意思应该是 高差不大,可以做成一步,步距不大于2m,而你的高低差到达5米,可以先搭设低处,待高度到了跟高跨相近时,按照规范搭设脚手架架,做好拉结,高低跨做好连接。
回复
mimosa33344
2012年12月16日 21:57:47
17楼
我也有注意到这个事情,不过我当时的想法是,要分几段搭设,把这个大于1m的情况抵消掉,不过现在想想不现实啊,因为你还要往低处的延长两跨呢是吧,额,,,,就实际情况实际搭设吧,加固好就是了,是吧
回复
xufeng12341
2012年12月16日 22:25:08
18楼
新人学习中!
回复
yxwl_hxy
2012年12月18日 09:15:47
19楼
悬挑架和落地架结合搭设吧,规范可以灵活运用的。
回复
walz2009
2012年12月18日 09:42:21
20楼
分段搭设吧。两段用纵向水平杆连接。
回复
walz2009
2012年12月18日 09:42:58
21楼
分段搭设吧。两段用纵向水平 杆连接。
外侧用剪刀撑连接
回复

相关推荐

APP内打开