按照规范上的做法是这样的 ,但是如果高低差超过了1米呢?高差有将近5米了
按照规范上的做法是这样的 ,但是如果高低差超过了1米呢?高差有将近5米了
12楼
你这架子搭在哪里呀,高差5M,不是一半搭在基坑里吧,那就分开吧
回复
13楼
分开搭设吧,只要断开就可以了。两个架子分别做好拉结应该就可以了
回复
14楼
其实高差五米可以照常搭设,只要架底牢靠不会发生沉降就行。实在不行,低处脚手架升至高出一平时,用工字钢悬挑,只是成本较大,呵呵。
回复
15楼
可以正常搭设啊,规范上的意思应该是 高差不大,可以做成一步,步距不大于2m,而你的高低差到达5米,可以先搭设低处,待高度到了跟高跨相近时,按照规范搭设脚手架架,做好拉结,高低跨做好连接。
回复
16楼
可以正常搭设啊,规范上的意思应该是 高差不大,可以做成一步,步距不大于2m,而你的高低差到达5米,可以先搭设低处,待高度到了跟高跨相近时,按照规范搭设脚手架架,做好拉结,高低跨做好连接。
回复
17楼
回复
18楼
新人学习中!
回复
19楼
悬挑架和落地架结合搭设吧,规范可以灵活运用的。
回复
20楼
分段搭设吧。两段用纵向水平杆连接。
回复
21楼
分段搭设吧。两段用纵向水平 杆连接。
外侧用剪刀撑连接
回复