求助:道路污水管采用沉井的问题!
ghostxw
ghostxw Lv.2
2012年12月11日 09:07:25
只看楼主

地质不好,D400污水管采用牵引管施工,由于排向问题,部分地方埋深6m,检查井无法开挖砌井,是不是可以采用沉井?小弟经验少,没做过沉井,请教下前辈,沉井有没有标准图集啊?井间距是否和一般井一样,我原先是取的30m的间距。谢谢!

地质不好,D400污水管采用牵引管施工,由于排向问题,部分地方埋深6m,检查井无法开挖砌井,是不是可以采用沉井?
小弟经验少,没做过沉井,请教下前辈,沉井有没有标准图集啊?井间距是否和一般井一样,我原先是取的30m的间距。谢谢!
免费打赏
esteren
2012年12月18日 10:46:07
12楼
按楼主说的地质条件不好的话,大开挖了要换土回填,有可能还要打桩,这费用也不低啊,可能还不如拉管牵引来的方便,只是拉管标高不好控制
回复
jonmmsec
2012年12月19日 12:38:46
13楼
同意8楼观点,一个检查井没必要沉井施工。
回复
goneinwind
2012年12月19日 14:39:15
14楼
关于采用牵拉法+沉井还是沟槽围护+开挖,要看当地施工习惯和水平。这一点很重要。
回复
乐在水中
2012年12月21日 09:47:27
15楼
有一个园区地质情况也不是太好,污水管埋深9m多,仍大开挖敷管,希望可以各位水友可以发些施工照片学习一下,谢谢。
回复
hiker521
2012年12月27日 15:29:12
16楼
也是新手 学习了
回复
zhjipe0929
2012年12月27日 17:25:46
17楼
是沉井,不是沉泥井。
回复

相关推荐

APP内打开