求助:道路污水管采用沉井的问题!
ghostxw
ghostxw Lv.2
2012年12月11日 09:07:25
只看楼主

地质不好,D400污水管采用牵引管施工,由于排向问题,部分地方埋深6m,检查井无法开挖砌井,是不是可以采用沉井?小弟经验少,没做过沉井,请教下前辈,沉井有没有标准图集啊?井间距是否和一般井一样,我原先是取的30m的间距。谢谢!

地质不好,D400污水管采用牵引管施工,由于排向问题,部分地方埋深6m,检查井无法开挖砌井,是不是可以采用沉井?
小弟经验少,没做过沉井,请教下前辈,沉井有没有标准图集啊?井间距是否和一般井一样,我原先是取的30m的间距。谢谢!
免费打赏
huangzhimin
2012年12月11日 16:00:18
2楼
1、设计规范可参见《室外排水设计规范》(2011年版)GB 50014—2006 第4.4.11 条规定:在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内,宜设置沉泥槽,深度宜为0.3~0.5m。
2、标准图集可参见《排水检查井》(02S515):φ1000mm圆形砖砌沉泥井(02S515/132)、φ1000mm圆形混凝土沉泥井(02S515/133)、φ1250mm圆形砖砌沉泥井(02S515/134)、φ1250mm圆形混凝土沉泥井(02S515/135)。
回复
ghostxw
2012年12月11日 16:28:23
3楼
是沉井,不是沉泥井。不过还是谢谢,都没什么人回复,迷茫无助啊!
回复
ljlzlzlljl
2012年12月11日 16:35:21
4楼
软弱地质,可做沉井!检查井间距应适当增大!若财力尚可,建议放大一级管径,井距也可随之加大!

另外这个没有标准图集!定方案之前,最好做一个沉井与大开挖的方案比较,合理控制造价!

[ 本帖最后由 ljlzlljlzl 于 2012-12-11 16:37 编辑 ]
回复
luxw1989
2012年12月12日 16:53:26
5楼
拖拉管施工间距可以有一百多米 沉井很贵
回复
若水
2012年12月12日 18:01:23
6楼
做沉井相对而言费用比较高,井间距放大些,沉井做小些,下沉完毕后,沉井直接当作检查井应该还可行。井埋深6米,对污水管来说也不是很深,用钢板桩做支护还是可以开挖的。不做沉井,用逆作法支护开挖应该会比较省钱
回复
wwj6352987
2012年12月13日 09:33:32
7楼
同意楼上看法,个人意见:
1.沉井可以做成2.5×2.5米的,井壁厚30-40公分(可请设计院出图)
2.沉井间距可加大到50-60米一个,DN400管道因现在疏通设备比较先进个人认为可以适当加大检查井之间的距离。
3.先应完成沉井施工后再做牵引施工,沉井施工时应设置预留空口,标高和管道标高相对应。
4.沉井应注意封底,防止漏水。并可以当检查井用。
5.牵引时控制好管道标高。
回复
pebemay
2012年12月13日 14:20:31
8楼
做沉井相对而言费用比较高,井间距放大些,沉井做小些,下沉完毕后,沉井直接当作检查井应该还可行。井埋深6米,对污水管来说也不是很深,用钢板桩做支护还是可以开挖的。不做沉井,用逆作法支护开挖应该会比较省钱
回复
xiaji1982
2012年12月14日 14:36:47
9楼
最好和结构专业沟通一下,看看采用什么结构形式。
回复
bencom
2012年12月17日 14:33:47
10楼
按规范啊,DN400最大间距是40M
回复
kdl0519
2012年12月18日 09:52:35
11楼
也不是很懂,学习一下。l