请问高手,标幺值计算时,线路的电阻算不算,一般我们转换为电抗标幺值计算,但是今天看到工业与民用手册上写的,6kv以上的电网,电缆线路应考虑电阻,网络阻抗一般可视为纯电抗,也就是说电缆线路要考虑电阻的,但是手册里的例子又没有考虑线路的电阻,晕了,请高手指点!
请问高手,标幺值计算时,线路的电阻算不算,一般我们转换为电抗标幺值计算,但是今天看到工业与民用手册上写的,6kv以上的电网,电缆线路应考虑电阻,网络阻抗一般可视为纯电抗,也就是说电缆线路要考虑电阻的,但是手册里的例子又没有考虑线路的电阻,晕了,请高手指点!
2楼
学习了,高压我也遇到少
回复
3楼
个人理解:
小规格线路的直流电阻会起到很大作用,需要把直流电阻计算进去;
大规格线路(150平方及以上)可忽略直流电阻,直接用电抗计算。
回复
4楼
可以这样解释,对整个网络而言,不计线路电阻计算得到的短路电流误差可以接受,而且偏保守。
回复
5楼
一般情况下不需要,电阻远小于电抗。看《工业与民用配电设计手册》
回复
6楼
阻值可以忽略,电抗远大于阻抗
回复
7楼
电缆要考虑R,架空线一般免了。
不考虑R算的结果是偏大的。。。按此短路电流来选导体、电器会保守稳妥些。。。也没什么不好。
回复
8楼
去掉R,既省事、又安全。
不足就是导致多花钱了
回复
9楼
高压线路不用。
回复
10楼
电缆线路应考虑电阻和感抗,其它只考虑感抗。
回复
11楼
我记得稳态中,架空线路300km以内不考虑电阻,电缆100km内不考虑电阻
回复