请教:高压短路电流计算中线路还要考虑电阻吗?
betty535
betty535 Lv.8
2012年12月10日 14:42:30
只看楼主

请问高手,标幺值计算时,线路的电阻算不算,一般我们转换为电抗标幺值计算,但是今天看到工业与民用手册上写的,6kv以上的电网,电缆线路应考虑电阻,网络阻抗一般可视为纯电抗,也就是说电缆线路要考虑电阻的,但是手册里的例子又没有考虑线路的电阻,晕了,请高手指点!

请问高手,标幺值计算时,线路的电阻算不算,一般我们转换为电抗标幺值计算,但是今天看到工业与民用手册上写的,6kv以上的电网,电缆线路应考虑电阻,网络阻抗一般可视为纯电抗,也就是说电缆线路要考虑电阻的,但是手册里的例子又没有考虑线路的电阻,晕了,请高手指点!
免费打赏
jkhzy
2012年12月10日 14:48:51
2楼
学习了,高压我也遇到少
回复
lingxuct
2012年12月10日 17:45:33
3楼
个人理解:

小规格线路的直流电阻会起到很大作用,需要把直流电阻计算进去;

大规格线路(150平方及以上)可忽略直流电阻,直接用电抗计算。
回复
wanglin1318
2012年12月10日 20:30:38
4楼
可以这样解释,对整个网络而言,不计线路电阻计算得到的短路电流误差可以接受,而且偏保守。
回复
aowenliang
2012年12月11日 11:07:51
5楼
一般情况下不需要,电阻远小于电抗。看《工业与民用配电设计手册》
回复
lee7788hao
2012年12月11日 11:12:20
6楼
阻值可以忽略,电抗远大于阻抗
回复
whatr
2012年12月11日 13:27:57
7楼
电缆要考虑R,架空线一般免了。


不考虑R算的结果是偏大的。。。按此短路电流来选导体、电器会保守稳妥些。。。也没什么不好。
回复
whatr
2012年12月11日 13:29:02
8楼
去掉R,既省事、又安全。

不足就是导致多花钱了
回复
yaoguizhong213
2012年12月11日 17:18:13
9楼
高压线路不用。
回复
ssqqugamd
2012年12月11日 17:41:27
10楼
电缆线路应考虑电阻和感抗,其它只考虑感抗。
回复
livez_cxz
2012年12月11日 19:35:48
11楼
我记得稳态中,架空线路300km以内不考虑电阻,电缆100km内不考虑电阻
回复

相关推荐