长春的,这几天气温低。我老妈家室内16度,开头的那组温度不错,最后的已经冰凉了。暖气的示意图如下:找来换热站管事的,管事的来看说第一组水温45度与换热站出水温度差不多,屋里温度低的原因是循环不畅。我问他啥原因,他说是回路太长,还有就可能是接头处热熔过度导致缩小了管径,还有就是进出水阀门孔径小,各组暖气温度差异大是因为没有闭合管。他给我的方案是:1.换进出水阀门;2.所有接头处重新热熔;
长春的,这几天气温低。我老妈家室内16度,开头的那组温度不错,最后的已经冰凉了。暖气的示意图如下:
找来换热站管事的,管事的来看说第一组水温45度与换热站出水温度差不多,屋里温度低的原因是循环不畅。
我问他啥原因,他说是回路太长,还有就可能是接头处热熔过度导致缩小了管径,还有就是进出水阀门孔径小,各组暖气温度差异大是因为没有闭合管。
他给我的方案是:
1.换进出水阀门;
2.所有接头处重新热熔;
3.每组暖气加装闭合管;
4.用45度弯头。
他走后我琢磨,按照他说的加闭合管只可能解决前后几组温度差异大的问题,但是仍然解决不了循环的问题。
想问各位大侠的是:闭合管真的能让屋里暖和起来吗?大侠们有什么建议?
12楼
供水温度较低,但肯定循环也不好。是不是位于小区系统末端?另外,是不是新增供热用户后换热站泵小了?
家里加个小泵会好些,但可能会影响邻居用热。
回复
13楼
普通散热器的散热量是室内温度与散热器的平均温度的温差的幂指数关系,温差的影响巨大。比如温差是1度他的散热量指数幂变化比较小,如果温差是3度同样的幂指数函数会很大。温度近水45度是非常适宜做地暖的供水温度。
参考相同户型的散热器布置接近的住户,分析原因:
1、房间户型相同但是他们的相同室内温度情况下热负荷相差方面。
2、相同户型相同热负荷相同散热器如果室内温度相差较大,找出原因(排除人为因素后)就是施工原因了,堵塞、排气等方面不存在问题后
如果有流量计能够测量出流量的话处理起来比较有针对性,一针见血解决问题。
回复
14楼
由单循环改为双循环,即将整系统分为两个环路并联运行。前一两组加闭合管。
回复
15楼
单管串联就这毛病。暖气片太多,后面热量都散的差不多了,造成家里最后几组不热。
如果没有必要,最拆几组组暖气。把铸铁的改成小点的彩钢片
回复
16楼
阳台2组、厨房1组暖气是后来加上去的吧,建议恢复原状
回复
17楼
几点
1.看平面图面积较大。建议分成双环两个供回
2.做闭合可以但一环还是效果差。
彻底解决:分成两环 四组一环,每环前两组加闭合调节阀门。
改好了温度23度不是问题。
回复
18楼
建议先咨询邻居家里的情况吧
1、采暖供水温度45度,应该不是正常的设计温度!
2、加闭合管,肯定有一定效果,但是没法保证提高你家的总的热量!
3、加循环泵,直接增加你家里的流量,热负荷肯定增加啊,这个最简单了,以前加过,后来每家都搞,结果和没加一样!!这个要考虑清楚!
回复
19楼
不是温度原因,是流量问题,如果流量不够,管线再过长,肯定是一组温度不如一组,改闭合管或直接改为并联系统可行,每组片加一个调节阀。
回复
20楼
是不是应该测下主管道的流速,如果主管道1.2立方米/小时,而户内进出水温差12度以上,流速在0.5立方米/小时,室内温度肯定不高不了。
个人认为(未受过暖通教育)大平米公寓采暖应采用同程并联方式,暖气回路长度虽然不变,但回路上的阻力相当于一组暖气片的单回路的阻力。可以做到流速接近主管道流速,进出水温差应低于5度,室内温度应该刚刚的。
如您所说每小时300升,也才0.3立方米/小时,肯定不暖和了。
回复