长春的,这几天气温低。我老妈家室内16度,开头的那组温度不错,最后的已经冰凉了。暖气的示意图如下:找来换热站管事的,管事的来看说第一组水温45度与换热站出水温度差不多,屋里温度低的原因是循环不畅。我问他啥原因,他说是回路太长,还有就可能是接头处热熔过度导致缩小了管径,还有就是进出水阀门孔径小,各组暖气温度差异大是因为没有闭合管。他给我的方案是:1.换进出水阀门;2.所有接头处重新热熔;
长春的,这几天气温低。我老妈家室内16度,开头的那组温度不错,最后的已经冰凉了。暖气的示意图如下:
找来换热站管事的,管事的来看说第一组水温45度与换热站出水温度差不多,屋里温度低的原因是循环不畅。
我问他啥原因,他说是回路太长,还有就可能是接头处热熔过度导致缩小了管径,还有就是进出水阀门孔径小,各组暖气温度差异大是因为没有闭合管。
他给我的方案是:
1.换进出水阀门;
2.所有接头处重新热熔;
3.每组暖气加装闭合管;
4.用45度弯头。
他走后我琢磨,按照他说的加闭合管只可能解决前后几组温度差异大的问题,但是仍然解决不了循环的问题。
想问各位大侠的是:闭合管真的能让屋里暖和起来吗?大侠们有什么建议?
2楼
加闭合管,只能使各个散热器的温度均衡一些。
总的情况是供水温度低。我们这里供水温度在95~75c.。
回水温度在55~35c。
回复
3楼
我们这里遇到这种情况就在自己家里加一个小循环泵。
就是比较麻烦。
回复
4楼
我父母住在辽宁,暖气安装的情况基本上是一样的,也没有安装闭合管,我前两天打电话,告诉我今年暖气很热。有时还要开门呢。
回复
5楼
建议您先看看邻居家里的情况,如果按装的情况一样,但比您们家的热,那基本上是管路安装时热融过度了,需要重新安装。先把情况调查清楚,再做计划。
回复
6楼
我觉得 还是加个循环泵 会好些
回复
7楼
感谢各位热心回复。
同单元同侧共7户,有两户做了地暖,20多度,其他人家情况差不多。
我估算了一下,这个房子如要达到采暖功率,按进出水温差20度计算,每小时需流过300多升。现在肯定达不到这个数。
回复
8楼
试试回帖 行不行
回复
9楼
散热器采暖供水才45度,能热才怪呢,上热力公司投诉去吧
回复
10楼
你的暖气片太多串联的暖气都加了控制阀了吗,如果加的是温控阀是不行的,得要是球阀,最好是改成并联的
回复
11楼
跟我这里出现的情况一样
就是供水温度太低了
供暖公司说的再推卸责任罢了
基本上每个暖气片降低一个温度
回复