请教,短路冲开隔离刀闸?
hcx12321
hcx12321 Lv.5
2012年12月10日 08:50:40
只看楼主

同事说低压电容柜接触器到电容短路把前端隔离刀开关(HD13BX)冲开了?我不信!!请教各位大神!!

同事说低压电容柜接触器到电容短路把前端隔离刀开关(HD13BX)冲开了?我不信!!请教各位大神!!
免费打赏
huaxin518-gyb
2012年12月10日 09:02:13
2楼
这个说法我不认可,刀开关只有手动分合,如果短路都能冲开的话,那塑壳断路器就不要生产了,估计是刀开关没有闭合到位,个人意见。