关于地下室顶板厚度问题
changyx
changyx Lv.8
2012年12月09日 20:35:41
只看楼主

关于地下室顶板厚度问题,上部建筑以外(室外)的地下室顶板厚度,大家是否按《地下工程防水技术规范》的规定,厚度取为250mm?(以前做过的工程,地下车库顶仅按受力考虑,板基本没有取250mm的)。

关于地下室顶板厚度问题,上部建筑以外(室外)的地下室顶板厚度,大家是否按《地下工程防水技术规范》的规定,厚度取为250mm?
(以前做过的工程,地下车库顶仅按受力考虑,板基本没有取250mm的)。
免费打赏
panfeng2009
2012年12月09日 20:46:22
2楼
不是人防建筑 不用做250厚
回复
o如梦无痕o
2012年12月09日 20:57:24
3楼
这个主要看审图态度
有的地区要有的地区不要
所以为了防止出现审图要求一定按此要求修改而造成的返工。
所以我们现在做项目都执行这个要求。
不过当采用板厚250的时候 就可以取消次梁了。地下室顶板我们现在基本上都是采用无次梁的大板形式。
经过造价实际验算 大板结构比次梁薄板结构浪费些钢筋
不过大板结构施工快。所以综合造价差不多。
但是对于设计者来说 采用大板结构设计 简单
也可以防止审图让你改成250厚的风险,推荐使用此方法。
回复
hyp1962
2012年12月09日 20:58:14
4楼
上部建筑以外(室外)的地下室顶板厚度,一般视地下水情况来确定是否按《地下工程防水技术规范》的执行。当地下水水位较高,顶板经常处于侵水状态时,应该执行该规范取厚度250;当地下水水位较低,顶板不经常处于侵水状态时,可以不执行该规范的相关要求,但顶板厚度不宜小于180,对于人防建筑,当考虑上部覆土影响时这一厚度一般也可以满足防护要求。
回复
温员外
2012年12月10日 11:35:31
5楼
习惯性都做。
回复
孙二爷
2012年12月10日 16:23:58
6楼
250太后了吧。。。。。。