大家好,求教一个临时用电电缆选择中校核电压降的问题我公司现有一个工地,用电负荷158KVA*1.2=189.6KVA,选200KVA变压器。箱变输出电压400V,电流计算I=P÷(1.732×U×cosφ)+S÷(1.732×U)=86.2÷(1.732×0.4[箱变输出电压400V]×0.75)+34.6÷(1.732×0.4)=215.8A 考虑20%备用量,I=215.8×1.2=259.4A ,查表选用YJV-4×120+1×70(埋地敷设允许载流量265A)
我公司现有一个工地,用电负荷158KVA*1.2=189.6KVA,选200KVA变压器。箱变输出电压400V,
电流计算I=P÷(1.732×U×cosφ)+S÷(1.732×U)=86.2÷(1.732×0.4[箱变输出电压400V]×0.75)+34.6÷(1.732×0.4)
=215.8A 考虑20%备用量,I=215.8×1.2=259.4A ,查表选用YJV-4×120+1×70(埋地敷设允许载流量265A)
以上电流计算不知是否正确,现在头疼的是电压降校核公式如下△U%=[(∑P ×L)÷(C×S)](%)
=[(214×420)÷(77×S)](%)≤5% 得到 S≥(214×420)/(77×5)=233.5
结论:箱变至总配电室选用YJV-4×240+1×120电缆(空气敷设允许载流量393A),埋地敷设至总配电室。
但业主只给了YJV-4×185+1×95的电缆,领导又想省钱,想用YJV-4×120+1×70的电缆,麻烦各位给看一下,先谢过了。