11G101系列勘误
无间道
无间道 Lv.18
2012年12月09日 15:14:52
只看楼主

1. 11G101-1 P10,左侧文字部分最后一行,原文为“在其内部在中心位设置芯柱”应该为“在其内部在中心位置设置芯柱”2. 11G101-1 P19,左侧文字部分(即第3.5.3条)最后一行原文为“地下室外墙平注写方式”应该为“地下室外墙平面注写方式”3. 11G101-1 P32,4.4.2说明中“第二排伸出至3L/4位置”应该更正为“第二排伸出至3L/4位置后下弯”。4. 11G101-1 P67,右侧 “非焊接矩形箍筋复合方式” 名称上面 8×7 应该为 8×8

1. 11G101-1 P10,左侧文字部分最后一行,原文为“在其内部在中心位设置芯柱”应该为“在其内部在中心位置设置芯柱”
2. 11G101-1 P19,左侧文字部分(即第3.5.3条)最后一行原文为“地下室外墙平注写方式”应该为“地下室外墙平面注写方式”
3. 11G101-1 P32,4.4.2说明中“第二排伸出至3L/4位置”应该更正为“第二排伸出至3L/4位置后下弯”。
4. 11G101-1 P67,右侧 “非焊接矩形箍筋复合方式” 名称上面 8×7 应该为 8×8
5. 11G101-1 P98,梁后浇带100%贯通留筋钢筋构造有误,应为“梁后浇带HJD100%搭接钢筋构造”。
6. 11G101-3 P90. 注2 :"拉筋直径为8mm,间距为箍筋的2倍,当没有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置”。改为拉筋直径为8mm,间距为箍筋的2倍,当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。
7. 11G101-3 P30 梁板式筏型基础中的基础主梁构件标号为(JL)基础次梁为(JCL),疑问是笔误?还是的确修改为JL?如果的确修改岂不是和11G101-3 P21表3.2.1中的JL同名称?有无必要?为何不采取JZL名称?更何况在11G101-3 P30 表4.2.1 注释1的举例中出现“JZL7(5B)”。
8. 11G101-3 P92 注释2中而出现:“基础连系梁”应该改为基础联系梁。同一个注释出项错别字。
9. 11G329-1 P10 7.9沿梁全长箍筋的面积配筋率 一级抗震等级 ρsv≥0.30fc/fyv 应为 ρsv≥0.30ft/fyv 二级及三四级也存在这个问题。
免费打赏
陈工123
2014年03月26日 09:20:54
12楼
谢谢楼主分享!!!!