振型号 周 期T 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.0929 89.81 0.16 ( 0.00+0.16 ) 0.84 2 0.9162 93.29 0.16 ( 0.00+0.16 ) 0.84 3 0.8803 90.08 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00以上数据是某砼柱钢梁的输出内容(一层厂房,柱在墙内计算按框架结构,门式刚架建模只对刚架梁计算)有以下几个问题请教下:
振型号 周 期T 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.0929 89.81 0.16 ( 0.00+0.16 ) 0.84
2 0.9162 93.29 0.16 ( 0.00+0.16 ) 0.84
3 0.8803 90.08 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
以上数据是某砼柱钢梁的输出内容(一层厂房,柱在墙内计算按框架结构,门式刚架建模只对刚架梁计算)
有以下几个问题请教下:
一.在回代的时候改如何正确取用(对应)x/y向结构基本周期值?我设置Y向为1.0929 X向设置默认值0.25这样对不对?
二.T与质量成正比,与刚度成反比,越小对结构越不利,请问周期减小相对抗震力会增加吗?程序针对T值考虑了哪些地方?
2楼
就是风荷载输入中x/y向该如何对应上述的这三个周期值,看振型1 、2对应还是看平动周期x y最大的对应,先谢谢大家~有人来回答下吗
回复
3楼
见到许多人说第一第二振型分别对应x/y向基本周期我觉得有问题的啊...因为第一振型总是最大的,建模时就算把结构x、y倒过来建,输出文本第一振型也还是最大的,所以这样取我觉得不对,是否要看平动系数的x/y值?但是我这个数据貌似x没有嘛,怎么办?
回复
4楼
回填的周期只对风荷载有关
和地震作用没有任何关系。
地震作用已经按计算的刚度结构和地震烈度选用计算好了
另外你这个第一周期和第二周期都是扭转周期
会带的周期选用错了
另外对于硂柱钢梁结构应该在钢结构的STS里面平面建模计算
这里硂柱钢梁结构 是平面很规整的结构
而且X向侧向刚度主要靠的是支撑 不是靠的梁
这样在三维建模里面根本没法建
只需要一拼建模 即可
在STS的二维设计里面是可以计算硂柱 钢梁的
你这样三维计算不伦不类 是不对的。
而且对于单层厂房也没这个必要。
[
本帖最后由 q412873251 于 2012-12-8 16:52 编辑 ]
回复
5楼
很有帮助。。
另外我还想问问,跟这个工程无关的!要是回填的周期是1.2,而按照荷载规范上面的公式计算出来的是0.36,应该如何取舍呢?填这两个数值,有何区别?
回复
6楼
如梦无痕…… 发表于 2012-12-8 16:45 回填的周期只对风荷载有关和地震作用没有任何关系。地震作用已经按计算的刚度结构和地震烈度选用计算好 …想请教一下您!很有帮助。。回填的周期只对风荷载有关和地震作用没有任何关系。地震作用已经按计算的刚度结构和地震烈度选用计算好了另外我还想问问,跟这个工程无关的!要是回填的周期是1.2,而按照荷载规范上面的公式计算出来的是0.36,应该如何取舍呢?填这两个数值,有何区别?
回复
7楼
这个帮你定下!!!
回复
8楼
你这个结构模型应该是有问题了,前两个周期都是扭转的,这不对,一般前两个振型应该是平动的,你再调调模型
回复
9楼
周期有点异常呀!
回复