一只探测器保护梁间区域的问题
jingjing2012
2012年12月08日 14:26:36
来自于照明工程
只看楼主

本人现在遇到一个实例,一间屋子总面积84,梁高出顶棚450,被梁隔开的梁间区域面积小于12平米,共16个梁间区域。按照规范考虑梁高出顶棚200-600的影响,一只感烟探测器保护的梁间区域为5个,可是这五个是从哪算起的呢?感烟探测器该如何布置?共需要几个?这个问题很困扰我,希望大家都一起探讨一下,如有人能做出解答并附以图例说明,将不胜感激,谢谢。

本人现在遇到一个实例,一间屋子总面积84,梁高出顶棚450,被梁隔开的梁间区域面积小于12平米,共16个梁间区域。按照规范考虑梁高出顶棚200-600的影响,一只感烟探测器保护的梁间区域为5个,可是这五个是从哪算起的呢?感烟探测器该如何布置?共需要几个?这个问题很困扰我,希望大家都一起探讨一下,如有人能做出解答并附以图例说明,将不胜感激,谢谢。
免费打赏
gao604351321
2012年12月11日 11:19:43
2楼
8.1.4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:

(8.1.4)

式中:N——探测器数量(只),N应取整数;

S——该探测区域面积(m2);

A——探测器的保护面积(m2);

K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护对象宜取0.9~1.0。

8.1.5 在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定:

8.1.5.1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。

8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

8.1.5.4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范8.1.4条规定计算探测器的设置数量。

8.1.5.5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。

自己算!
回复
无影
2012年12月11日 13:42:41
3楼
当按照规范可以同时保护多个梁间区域的,也以保护半径范围内的为准,以与探测器所在位置及相邻的区域考虑。另外,对于不同等级的建筑物,探测器数量的最下限要满足规范正文的探测器数量的系数要求。
回复
weismbuxin
2012年12月13日 16:26:28
4楼
那就四个吧,一个能涵盖五个。我确实也碰到过这种情况。按规范来。
回复

相关推荐