漏电塑壳断路器直接相线和中性线的220V电源,三级和四级的漏电哪个能用还是都能用啊

漏电塑壳断路器直接相线和中性线的220V电源,三级和四级的漏电哪个能用还是都能用啊
免费打赏
lingxuct
2012年12月08日 17:09:12
2楼
看了三遍才明白!

2P漏电开关的保护电源是220V的,与开关电压一致(不可能有其他选择!)。
3P漏电开关是接三相380V电源的,内部保护电源是380V的,所以,3P漏电开关不能接成220V,如果接220V,有可能保护动作不了或精度达不到。
4P漏电开关是380/220V的(三根L线一根N线),内部保护电源是220V的(保护电源的其中一根是接在N极上的),所以,当4P漏电开关只用三相负载时,电源的N线一定要接上!
回复
电气交流
2012年12月08日 18:06:32
3楼
如果是做三相对称负荷,只接入三相L线,380V控制回路。

如果是不对称负荷,220V控制回路,只是根据系统不同来选择开关基数,4P或者3P .
回复
老灰兔子
2012年12月08日 21:25:54
4楼

修正区管的一点说法。

据我最近拆解的一些4P漏电开关来看,有一部分的4P漏电开关内的保护电路也是使用了380V电压供电的,因此要看哪些厂家的产品来决定。因此对于4P漏电开关来说,最好是将四条线都接入规定的端子,或者通过试验来判断是220V还是380V供电的。