请有《民规》的同志帮手解答
ljg860106
ljg860106 Lv.2
2004年11月04日 23:27:58
只看楼主

我帮自己单位的一栋四层办公楼设计了电气线路图。 总进线柜一个,总开关是一个HD12B-200/31的刀再串一个DZ20Y-225/3300的空气开关。刀起隔离作用,空气开关起保护作用,这个人人都知道。 我申述时如下:根据“在一个主建筑物内,电气线路上至少要有一个明显的断开点”的原则…… 这句话,完全是我自个儿捏造的,哪位仁兄有《民规》,告诉我,《民规》是怎样表达这个思想的,最好把第几章,第几条也能列出。

我帮自己单位的一栋四层办公楼设计了电气线路图。
总进线柜一个,总开关是一个HD12B-200/31的刀再串一个DZ20Y-225/3300的空气开关。刀起隔离作用,空气开关起保护作用,这个人人都知道。
我申述时如下:根据“在一个主建筑物内,电气线路上至少要有一个明显的断开点”的原则……
这句话,完全是我自个儿捏造的,哪位仁兄有《民规》,告诉我,《民规》是怎样表达这个思想的,最好把第几章,第几条也能列出。
到时候,人家问起,俺也腰板直,说《民规》哪章哪条是怎么怎么写的。
拜托。
还有,请问VV22-4*70穿PVC时的载流量是不是194A左右,25温度?
《民规》的全称是不是《民用建筑电气设计规范》?
免费打赏
l19811102
2004年11月05日 00:53:32
2楼
《民规》全程是《民用建筑电气设计规范》,当前版本是JGJ/T 16-92。
你要的相关条文是:
8.1.7 由公用电网引入建筑物内的电源线路,应在屋内靠近进线点便于操作维护的地方装设电源开关和保护电器。如由本单位配变电所引入建筑内的专用电源线路,可装设不带保护的隔离电器
由放射式线路供电的配电箱,其进线开关宜采用不带短路保护和过负荷保护的隔离电器。

没有说要用刀开关做隔离,一般现在选用的空开都是带有隔离功能。
如果没有搞错VV22-4*70穿PVC时的载流量达不到194A。