前几天去看了一个海水源热泵,照了些照片跟大家分享。不是从海里取水,还是打井取水,只不过水质差,氯离子含量是20000[ 本帖最后由 chachababy 于 2012-12-7 15:14 编辑 ]
前几天去看了一个海水源热泵,照了些照片跟大家分享。不是从海里取水,还是打井取水,只不过水质差,氯离子含量是20000
[
本帖最后由 chachababy 于 2012-12-7 15:14 编辑 ]
2楼
继续发帖,工程不是我们做的,大家放心吐槽
[
本帖最后由 chachababy 于 2012-12-7 15:18 编辑 ]
回复
3楼
再发几张给大家
[
本帖最后由 chachababy 于 2012-12-7 15:27 编辑 ]
回复
4楼
回复
5楼
设备不需要做减震的吗?
回复
6楼
下面做了橡胶减震了,因为是独立机房,所以没有特别高的要求
回复
7楼
问一下楼主:打井的位置离海边有多远?有回灌吗?如没有回灌是否可能造成海水对地下水的侵蚀?
回复
8楼
学习了
回复
9楼
工程施工做的还不错,整套做好不知道是啥效果
回复
10楼
没有回灌,他这实际用的是矿井水,矿上的项目,只不过矿井水水质差的跟海水一样,所以不存在海水回灌的问题
回复
11楼
机房真大啊
:)
回复