取芯法芯样尺寸
londia
londia Lv.3
2012年12月07日 12:50:07
只看楼主

混凝土强度检测时候,采用取芯法检测时,所取的芯样是45mm,小于规范要求的不应小于70mm。请问可以怎么补救。或者可以提供下相关理论研究的论文。求助各位大神。

混凝土强度检测时候,采用取芯法检测时,所取的芯样是45mm,小于规范要求的不应小于70mm。请问可以怎么补救。或者可以提供下相关理论研究的论文。求助各位大神。
免费打赏
无间道
2012年12月07日 13:14:08
2楼
采用同强度等级的混凝土灌实即可。但混凝土的坍落度宜控制在30~50,可以按照捻压方式进行。
回复
londia
2012年12月08日 12:04:38
3楼
那个厂房建厂已经10年多了。设计资料什么的都没了。关键是它发生了火灾,想测定火灾后的影响。
回复