根据陕02J10地下工程防水 标准图集中施工缝的三种做法:虚心请教各位:三者有什么不同,分别在什么情况下使用.?我理解:是不是止水钢板用于墙体的施工缝中,而止水带用于板墙结构的沉降缝、伸缩缝中.?那止水条是不是相对止水带,用于次要结构的沉降缝、伸缩缝中?[ 本帖最后由 kristykitty 于 2012-12-10 10:06 编辑 ]
根据陕02J10地下工程防水 标准图集中施工缝的三种做法:
虚心请教各位:三者有什么不同,分别在什么情况下使用.?
我理解:是不是止水钢板用于墙体的施工缝中,而止水带用于板墙结构的沉降缝、伸缩缝中.?那止水条是不是相对止水带,用于次要结构的沉降缝、伸缩缝中?
[
本帖最后由 kristykitty 于 2012-12-10 10:06 编辑 ]



22楼
都是防水的材料之一!为什么要用他们,因为用到的地方混凝土结构都存在“缝”,也就是说这个位置混凝土不是连续浇筑而成的。
回复
23楼
好像止水钢板施工单位一般不愿意使用的
回复
24楼
今天我们也遇到这个事了。。。
回复
25楼
止水带一般用于伸缩缝,沉降缝中的超前止水部分,止水钢板盒止水条一般用于施工缝处,止水钢板一般采用较多,效果较好,当然这也得按设计要求。
回复
26楼
止水钢板的作用是增加过水半径,止水条的作用是密封堵水,个人觉得止水条施工时质量不好控制~
回复
27楼
止水带钢板厚3mm,宽300mm,水平施工缝位置在基础底板面以上不少于250mm处。固定的方法是用斜撑钢筋的两端一端焊在竖向钢筋上,另一段焊在止水钢板上,注意电焊电流,不要焊穿钢板。
更详细的内容可以参阅有关地下室的图集。
回复
28楼
学习了。。。。。。
回复
29楼
现在工地地下室混凝土墙都用止水钢板
回复
30楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
31楼
看了各位的讨论,学到很多东西。
回复